реклама на сайте
подробности

 
 
 
Reply to this topicStart new topic
> Smart House - "AMX", Проблема в управлении кондиционером Daikin по ИК
Alexandr3
сообщение Dec 30 2008, 08:07
Сообщение #1





Группа: Новичок
Сообщений: 4
Регистрация: 19-12-08
Пользователь №: 42 606



Проблема в управлении кондиционером Daikin по ИК
связана с внедрением и разработкой новых кондиционеров этой фирмы с более длинной ИК командой управления (чем стандартный код).
В связи с этим обучаемые пульты делают захват ИК кода не полностью (т.к. длина кода приблизительно на треть длиннее выделенного “места” в ячейке памяти пульта ). В обучаемых пультах нет проверки на корректность принятой ИК команды, поэтому по внешним признакам он обучается нормально, но кондиционер фирмы Daikin на эти команды никак НЕ РЕАГИРУЕТ!
Захватчики ИК команд таких известный брендов, как AMX и ELAN этот код не захватывают и выдают ошибку (всё по той же причине)!
Кто-то еще сталкивался с такой же проблемой? 05.gif
Знаю один выход - внедрение шины LON, но это решение дорогое smile.gif !!!
Еще есть варианты?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
etoja
сообщение Dec 30 2008, 08:23
Сообщение #2


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 121
Регистрация: 14-01-05
Из: Москва
Пользователь №: 1 952



Я могу сделать захват кода любой длины , а затем воспроизведение нужных кодов со своего пульта или с компьютера.
Такое уже делал.
Работа платная.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
VDG
сообщение Dec 30 2008, 23:28
Сообщение #3


Знающий
****

Группа: Участник
Сообщений: 845
Регистрация: 10-02-06
Пользователь №: 14 193



Заказывайте. Делал подобное ровно год назад для подразделения JVC в РФ.


--------------------
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Vallery
сообщение Feb 24 2010, 02:36
Сообщение #4


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 57
Регистрация: 15-12-05
Из: Москва
Пользователь №: 12 276



разрешилась ли проблема?

У меня также есть PC-считыватель ИК-кода... для особых применений...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Vall
сообщение Mar 13 2011, 23:46
Сообщение #5





Группа: Участник
Сообщений: 11
Регистрация: 16-11-05
Пользователь №: 10 899



"Проблема в управлении кондиционером Daikin по ИК"..........

Также столкнулся. Проблему разрешил специальным сканером - считывается любой код длиной до 512мс с шагом 2,5мкс - выручает постоянно! Затем код преобразуется в HEX Pronto.


Как выкрутились???

Сообщение отредактировал Vall - Mar 13 2011, 23:47
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Zorge
сообщение Jul 5 2011, 22:45
Сообщение #6





Группа: Новичок
Сообщений: 6
Регистрация: 1-05-07
Пользователь №: 27 449



Цитата(Alexandr3 @ Dec 30 2008, 11:07) *
Проблема в управлении кондиционером Daikin по ИК
связана с внедрением и разработкой новых кондиционеров этой фирмы с более длинной ИК командой управления (чем стандартный код).
В связи с этим обучаемые пульты делают захват ИК кода не полностью (т.к. длина кода приблизительно на треть длиннее выделенного “места” в ячейке памяти пульта ). В обучаемых пультах нет проверки на корректность принятой ИК команды, поэтому по внешним признакам он обучается нормально, но кондиционер фирмы Daikin на эти команды никак НЕ РЕАГИРУЕТ!
Захватчики ИК команд таких известный брендов, как AMX и ELAN этот код не захватывают и выдают ошибку (всё по той же причине)!
Кто-то еще сталкивался с такой же проблемой? 05.gif
Знаю один выход - внедрение шины LON, но это решение дорогое sm.gif !!!
Еще есть варианты?


Тоже когдато была такая проблема. Решение нашел у нашего производителя AVP-electro. Модуль инфракрасных портов IR4, 4 независимых IR канала. Подключаеться Ethernet. Управляющие команды по сокету простые, типа PORT 1: ON[1] или OFF. Может работать в режиме как AMX устройство.
Сам модуль может сграбить коды от любого пульта(встроенный ИК граббер).
Специально для дайкина есть специальный режим анализа - Анализ по временам (без повторов)
Поддерживает файлы с данными AMX, CRESTRON, Pronto HEX
Также имеет встроенный ИК-бластер и приемник 38 КГц, для приема АМХ стандартных кодов.

http://avp-electro.com/ethernet

Краткая дока -прикреплена.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Module_IR4_B__IG_.pdf ( 500.6 килобайт ) Кол-во скачиваний: 162
 
Go to the top of the page
 