> Нужен подходящий физический и канальный уровень, Для витой пары: питание + полудуплекс
haker_fox
сообщение Aug 7 2018, 09:50
Сообщение #1


Познающий...
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 963
Регистрация: 1-09-05
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125



Добрый день, коллеги!
Имеем витую пару примерно такую же, как и для ETHERNET, но только в количестве одной шт. Максимальная длина - до 100 м. Необходимо по этой паре передавать напряжение питания до 48 В (ток до 1 А). Но самое главное - необходимо иметь полудуплексный поток данных до 115 кбит (если получится до 1 Мбит будет вообще классно). Гальваническая развязка очень желательна, но если не возможна, либо очень дорога, то можно и без неё. Посоветуйте решение, пожалуйста. Да, топология сети - шина. Скажем, до 64 устройств (импедансы их пока не известны, скорее всё определится подходящим phy). Протокол тоже придётся изобретать, но это уже дело второе.


--------------------
Выбор.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Карлсон
сообщение Aug 7 2018, 10:15
Сообщение #2


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 290
Регистрация: 29-09-06
Из: Москва
Пользователь №: 20 800



У вас каждый сегмент сети до 100м или это совокупная длина? Кабель какой категории?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
adnega
сообщение Aug 7 2018, 10:31
Сообщение #3


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 724
Регистрация: 14-05-07
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702



Цитата(haker_fox @ Aug 7 2018, 12:50) *
Посоветуйте решение, пожалуйста.

PROFIBUS-PA ? Но там скорость раза в 4 ниже.
Или запариться с CAN-физикой своей, если планируется мультимастер.
Какое-нибудь решение на основе HART-модемов.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
haker_fox
сообщение Aug 7 2018, 10:47
Сообщение #4


Познающий...
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 963
Регистрация: 1-09-05
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125



QUOTE (Карлсон @ Aug 7 2018, 18:15) *
У вас каждый сегмент сети до 100м или это совокупная длина? Кабель какой категории?

Это один сегмент.
QUOTE (adnega @ Aug 7 2018, 18:31) *
Какое-нибудь решение на основе HART-модемов.

Это уже похоже на то, что нужно. Спасибо!


--------------------
Выбор.