PFC на ICE2PCS02 |
|
|
|
Jul 11 2018, 03:58
|
Группа: Участник
Сообщений: 10
Регистрация: 9-04-18
Из: г. Курган
Пользователь №: 103 044
|
Добрый день! Собрал свой первый PFC на ICE2PCS02. Вход 165-265В. Выход 390в 1кВт. При первом включении вылетел токо измеряющий резистор. По расчетам мне надо, что бы его сопротивление было больше 0,060 Ом. Резистор взял такой https://www.promelec.ru/product/45327/ , но думаю он не годится для этих целей. Заменю на более мощные. Как правильно включать такие вещи в сеть, что бы обезопасить плату от взврывов и т.д? Вот например импульсники включают через лампочку и т.д. Как быть с PFC? Файл со схемой и трассировкой прикрепил. Понимаю что трассировка ужас, но надо с чего то начинать.
pfc.pdf ( 36.63 килобайт )
Кол-во скачиваний: 49
|
|
|
|
|
Jul 11 2018, 04:41
|
Местный
Группа: Участник
Сообщений: 465
Регистрация: 13-05-15
Из: Запорожье
Пользователь №: 86 663
|
Цитата(patrik @ Jul 11 2018, 07:58) Вот например импульсники включают через лампочку и т.д. Лампа может спасти, разве что, диодный мост и ограничит бросок тока при зарядке конденсатора фильтра. Для вывода из строя силового транзистора может быть достаточно заряда этого конденсатора. У Вас ККМ на специализированной ИМС, поэтому, даже при неправильном расчете дросселя, транзистор выходить из строя не должен. Резистор шунта, скорее всего, выбран не правильно. В ККМ ЭЛТ-мониторов применяли резисторы мощностью 2-3 Вт. А у Вас 1 кВТ мощности!
|
|
|
|
|
Jul 11 2018, 04:49
|
Группа: Участник
Сообщений: 10
Регистрация: 9-04-18
Из: г. Курган
Пользователь №: 103 044
|
Цитата(Александр1 @ Jul 11 2018, 05:41) Лампа может спасти, разве что, диодный мост и ограничит бросок тока при зарядке конденсатора фильтра. Для вывода из строя силового транзистора может быть достаточно заряда этого конденсатора. У Вас ККМ на специализированной ИМС, поэтому, даже при неправильном расчете дросселя, транзистор выходить из строя не должен. Резистор шунта, скорее всего, выбран не правильно. В ККМ ЭЛТ-мониторов применяли резисторы мощностью 2-3 Вт. А у Вас 1 кВТ мощности! Я этот PFC считал в ручную на листочке, потом сравнивал с расчетами программы Старичка. Сходится с не большой погрешностью. Транзистор и диоды целые. Резисторы поищу по мощнее, у нас тут такие вещи купить не реально. Только заказывать,а это время.
|
|
|
|
|
Jul 11 2018, 05:56
|
Группа: Участник
Сообщений: 10
Регистрация: 9-04-18
Из: г. Курган
Пользователь №: 103 044
|
Цитата(Yuri7751 @ Jul 11 2018, 05:36) И как вы вообще выбирали этот резистор? Через него течёт полный входной ток. При 1кВт это грубо 5А. На резисторе соответственно высаживается 1,7Вт! Да я понял что ошибся с мощностью резистора. Проглядел этот момент. Считал по формуле из документации - Design Guide for Boost Type CCM PFC with ICE2PCSxx Вот она
Резистор < 0,68/11,3 < 0.06Ом У меня ток 11.3 А. И мощность резистора мне надо 11.3 * 11.3 * 0.06 = 7.66 Вт На схеме у меня указаны 3 резистора по 0.068 Ом, на плате установлен один.
Сообщение отредактировал patrik - Jul 11 2018, 06:20
|
|
|
|
|
Jul 11 2018, 08:33
|
Гуру
Группа: Свой
Сообщений: 2 223
Регистрация: 3-03-06
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
|
Цитата(Yuri7751 @ Jul 11 2018, 12:36) Резистор выбивает бросок тока заряда конденсаторов. Вашу схему надо дополнить ограничителем этого тока (inrush current limiter) - NTC термистором, как минимум, или (лучше) обычным мощным резистором, шунтируемым контактами реле после выхода на режим. Вроде как в схеме стоит RV2 для ограничения. Цитата(patrik @ Jul 11 2018, 11:49) Резисторы поищу по мощнее, у нас тут такие вещи купить не реально. Только заказывать,а это время. Можно поставить 16 шт 1 Ом параллельно.
|
|
|
|
|
Jul 11 2018, 09:02
|
Частый гость
Группа: Участник
Сообщений: 90
Регистрация: 14-06-18
Пользователь №: 105 067
|
- на киловаттные мощности токовые резисторы - плохо. менять на токовые трансформаторы. - потери на токовом резисторе считаются не по макс.току, а по rms, так же как и потери в обмотках, дорожках и пр. - крупные ёмкости во всём мире принято заряжать отдельной схемой до старта корректора. - с такой трассировкой ККМ сразу труп. работать не будет 100%, лучше не пытайтесь отладить - потратите время, компоненты и деньги. обычно те, кто делает многоваттные источники, знают, что как должно быть и как надо делать. остальным приходится штудировать много литературы и не останавливаться на одном только даташите. вот, например, ниже кусок из апноута на другой контроллер корректора. По хорошему, он должен был быть и в даташите на ваш контроллер, но по причине выше его там нет. 1. все сигнальные компоненты объединяются одним общим проводом, который идёт напрямую на вывод гнд контроллера, и никуда более. 2. общий вывод контроллера идёт в точку, где сходятся исток транзистора, минус бочки и токовый резистор, и никуда более. Этот кусок дорожки (между М1, С2, R7) должен быть как можно короче. остальное подключается по факту. сравните с вашей трассировкой.
Эскизы прикрепленных изображений
|
|
|
|
|
Jul 11 2018, 09:05
|
Частый гость
Группа: Свой
Сообщений: 177
Регистрация: 30-03-05
Из: Южная Корея
Пользователь №: 3 786
|
Цитата(HardEgor @ Jul 11 2018, 17:33) Вроде как в схеме стоит RV2 для ограничения. . А в жизни? И если он так же рассчитывался...
|
|
|
|
|
Jul 11 2018, 09:20
|
Частый гость
Группа: Участник
Сообщений: 90
Регистрация: 14-06-18
Пользователь №: 105 067
|
и С13 в вашей разводке будет греться, а остальные 3 его товарища - прохлаждаться в тенёчке правый верхний угол в вашей плате - идеальное место для контроллера. тихо, ключ рядом и все нужные дорожки недалеко проходят Цитата(Александр1 @ Jul 11 2018, 05:41) У Вас ККМ на специализированной ИМС, поэтому, даже при неправильном расчете дросселя, транзистор выходить из строя не должен на бога надейся, а транзистор спрашивать не будет, потерпеть ему ещё немного или сразу сдохнуть
|
|
|
|
|
Sep 14 2018, 05:45
|
Знающий
Группа: Участник
Сообщений: 794
Регистрация: 4-09-06
Из: Москва(ЗелАО), РФ
Пользователь №: 20 055
|
Цитата(patrik @ Jul 11 2018, 06:58) Собрал свой первый PFC на ICE2PCS02. Вход 165-265В. Выход 390в 1кВт. При первом включении вылетел токо измеряющий резистор. По расчетам мне надо, что бы его сопротивление было больше 0,060 Ом. Резистор взял такой https://www.promelec.ru/product/45327/ , но думаю он не годится для этих целей. Заменю на более мощные. А не пробовали вместо резистора использовать датчик Холла? Есть ACS730KLCTR-20AB-T на ток 20 ампер, линейный, быстродействующий. Выдает напряжение. Но требует себе дополнительного питания.
--------------------
-Кто-то работает на совесть, а кто-то на других заказчиков.-
|
|
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
|