реклама на сайте
подробности

 
 
 
Reply to this topicStart new topic
> реализация DALI уcтройства, кто значет есть ли трансиверы и где взять описание протокола?
addi
сообщение Jun 26 2013, 12:50
Сообщение #1


Знающий
****

Группа: Участник
Сообщений: 679
Регистрация: 9-08-06
Пользователь №: 19 422



Здравствуйте!

Есть задача сделать утсройство для того чтобы можно было бы им управлять по DALI, я с ним никогда не работал, знаю только что он вроде какой-то дифференциальный интерфейс.
Кто подскажет хорошую статейку по нему, а также кто работал, есть ли в продаже трансиверы DALI для релизации его физического уровня?

Заранее благодарен
Go to the top of the page
 
+Quote Post
msalov
сообщение Jul 2 2013, 11:04
Сообщение #2


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 526
Регистрация: 24-08-07
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 30 045



Посмотрите схемы каких-нибудь демоплат (например тут, тут или тут). Линия DALI - это оптоизолированный полудуплексный "однопроводной" UART с напряжением >=9.5В.

Описание протокола:
http://ritelites.com/yahoo_site_admin/asse...e1.23264229.pdf
http://ww1.microchip.com/downloads/en/AppNotes/01465A.pdf
Go to the top of the page
 
+Quote Post
addi
сообщение Jul 4 2013, 15:05
Сообщение #3


Знающий
****

Группа: Участник
Сообщений: 679
Регистрация: 9-08-06
Пользователь №: 19 422



Цитата(msalov @ Jul 2 2013, 15:04) *
Посмотрите схемы каких-нибудь демоплат (например тут, тут или тут). Линия DALI - это оптоизолированный полудуплексный "однопроводной" UART с напряжением >=9.5В.

Описание протокола:
http://ritelites.com/yahoo_site_admin/asse...e1.23264229.pdf
http://ww1.microchip.com/downloads/en/AppNotes/01465A.pdf

Спасибо большое!
Go to the top of the page
 
+Quote Post
pvman
сообщение Nov 9 2017, 20:31
Сообщение #4


Частый гость
**

Группа: Участник
Сообщений: 168
Регистрация: 4-07-08
Из: Россия
Пользователь №: 38 751



сделал управление контроллерами светодиодных светильников по DALI,
но регулировка какая то странная - вроде регулирует но очень маленький диапазон.
управляю широковещательными пакетами (два байта, первый - широковещательный 254, второй байт уровень от 0 до 255).
Визуально светит ярко или очень ярко. Нет регулировки от нуля, не очевидно из за этого.
У всех так, или есть проблемы у меня?

Сообщение отредактировал pvman - Nov 9 2017, 20:32
Go to the top of the page
 
+Quote Post
k155la3
сообщение Nov 9 2017, 20:54
Сообщение #5


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 123
Регистрация: 8-03-09
Из: Днепр
Пользователь №: 45 848



Проверьте (лучше осцилографом) что у Вас выдается на оптрон
на соотв-ие фреймам, которые в документации (pdf в постах выше).
Если есть "тестовый" работающий задатчик (пульт) сравните с ним.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
=AK=
сообщение Nov 11 2017, 07:38
Сообщение #6


pontificator
******

Группа: Свой
Сообщений: 3 055
Регистрация: 8-02-05
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483



Цитата(pvman @ Nov 10 2017, 05:31) *
сделал управление контроллерами светодиодных светильников по DALI,
но регулировка какая то странная - вроде регулирует но очень маленький диапазон.

Скорей всего это проблема светильников. Я управлял по DALI люминисцентными лампами при помощи элетронных балластов Tridonic, все отлично работало.

С DALI я последний раз имел дело лет 15 назад. То, что помню:
- Двухпроводный интерфейс, бодовая скорость 1200, манчестер, расстояние до 1 км.
- Проводка часто прокладывается обычным двухжильным сетевым проводом, поэтому достаточно велика вероятность, что кто-нибудь подаст 220В на DALI. Я на это заложился и сделал драйвер на оптроне и высоковольтном транзисторе, с защитой, чтобы он не выгорал при подаче сетевого.
- Все команды делятся на две группы:
- - - команды для управления светом
- - - команды для конфигурирования и настройки узлов
Go to the top of the page
 
+Quote Post
pvman
сообщение Nov 11 2017, 15:50
Сообщение #7


Частый гость
**

Группа: Участник
Сообщений: 168
Регистрация: 4-07-08
Из: Россия
Пользователь №: 38 751



Цитата(=AK= @ Nov 11 2017, 10:38) *
- Все команды делятся на две группы:
- - - команды для управления светом
- - - команды для конфигурирования и настройки узлов

т.к. на линии светильник один, решил не делать назначение адреса, а управлять широковещательным пакетом.
Буду признателен, если кто нибудь подскажет, какие команды конфигурирования обязательны, проверю на практике.
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Reply to this topicStart new topic
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 


RSS Текстовая версия Сейчас: 16th April 2024 - 04:00
Рейтинг@Mail.ru


Страница сгенерированна за 0.01417 секунд с 7
ELECTRONIX ©2004-2016