Plain
сообщение Mar 8 2016, 15:10
Сообщение #16


Гуру
******

Группа: Участник
Сообщений: 6 776
Регистрация: 5-03-09
Из: Москва
Пользователь №: 45 710



Цитата(Ga_ry @ Mar 8 2016, 17:30) *
не понял этой математики

Если Вы про ±0%, то это Вам напоминание про требование производителя кластеров — он их рассчитал и продаёт сугубо под питание 12 В ±0% и никакое другое.

Цитата
БП питания все покупаются на 12 В.

А почему не на 5 В? Некоторые ведь и за грибами с чемоданом ходят. О том и речь, чтобы "в консерватории что-то поменять" — 30 А гонять по 20-метровому кабелю и ещё на что-то там жаловаться.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Ga_ry
сообщение Mar 8 2016, 15:22
Сообщение #17


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 494
Регистрация: 23-06-09
Из: Полтава, UA
Пользователь №: 50 579



Цитата(Plain @ Mar 8 2016, 17:10) *
О том и речь, чтобы "в консерватории что-то поменять" — 30 А гонять по 20-метровому кабелю и ещё на что-то там жаловаться.

Это да, но это тогда к дирижеру этого всего.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Plain
сообщение Mar 8 2016, 15:30
Сообщение #18


Гуру
******

Группа: Участник
Сообщений: 6 776
Регистрация: 5-03-09
Из: Москва
Пользователь №: 45 710



Цитата(Ga_ry @ Mar 8 2016, 18:10) *
Допустимое падение напряжения питания кластера 10-15 %

Цитата(Ga_ry @ Mar 8 2016, 14:16) *
главное, непонятно какие конкретно светодиоды использует производитель при изготовлении конкретного кластера

Как вариант данного парадокса — под данной учётной записью на форум ходят два человека.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Ga_ry
сообщение Mar 8 2016, 15:35
Сообщение #19


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 494
Регистрация: 23-06-09
Из: Полтава, UA
Пользователь №: 50 579



Цитата(Plain @ Mar 8 2016, 17:30) *
Как вариант данного парадокса — под данной учётной записью на форум ходят два человека.

Не утрируйте.
Как говорит мой директор - я Вас услышал.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Herz
сообщение Mar 8 2016, 16:12
Сообщение #20


Гуру
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 10 983
Регистрация: 23-11-05
Пользователь №: 11 287



Цитата(Ga_ry @ Mar 8 2016, 17:10) *
Ток кластера (и его потребляемая мощность) нелинейно меняется при изменении напряжения питания.

Да кого это должно интересовать? Вы сечение провода должны выбирать из условия максимального тока. То есть, случая, когда ВСЕ светодиоды должны гореть. При этом входное напряжение у Вас фиксировано и известно. Что тут считать?! Пусть мощность меняется как угодно нелинейно, но главное - обеспечить худший случай, а упадёт меньше при уменьшении количества включенных светодиодов - так и хорошо.
Или я чего-то не понимаю?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Ga_ry
сообщение Mar 8 2016, 16:42
Сообщение #21


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 494
Регистрация: 23-06-09
Из: Полтава, UA
Пользователь №: 50 579



Цитата(Herz @ Mar 8 2016, 18:12) *
Вы сечение провода должны выбирать из условия максимального тока.

Задача найти минимальное сечение меди при допустимом падении напряжения.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Onkel
сообщение Mar 8 2016, 17:21
Сообщение #22


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 708
Регистрация: 8-05-11
Из: Чг
Пользователь №: 64 861



Цитата(Ga_ry @ Mar 8 2016, 19:42) *
Задача найти минимальное сечение меди при допустимом падении напряжения.

вам уже 5 раз вашу задачу решили. Вам остается подставить цифирки и составить таблицу. Хотите- я составлю, напишите в подфоруме "предлагаю работу" - я вам таблицу сделаю под любое количество любых светодиодов в любых кластерах с любым током и любым рабочим напряжением, и любым материалом провода от сверхпроводника до алюминия, и при любом напряжении источника питания.. А могу и формулу дать, тогда вы и сами сможете составлять таблицы.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Ga_ry
сообщение Mar 8 2016, 18:00
Сообщение #23


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 494
Регистрация: 23-06-09
Из: Полтава, UA
Пользователь №: 50 579



5 раз... Вы шутите.
И кто будет потом ездить на ремонты?
Я правильно понимаю, Вы предлагаете мне посчитать исходя из этого?
Цитата(Onkel @ Mar 8 2016, 16:58) *
тут математики - 4 действия.
У светодиода (и у кластера) есть два рабочих параметра - ток и напряжение. Вы считаете общий ток всех светодиодов, считаете какое падение напряжения допустимо на кабеле (это 12 В- рабочее напряжение кластера) , и по известной длине кабеля выбираете сечение кабеля.

Это теория которая к практике имеет лишь частичное отношение.
Другой вопрос. Тут есть рекламщики которые применяют питание больше 12 В при работе с кластерами на 12 В?
Мое мнение - регулировать напряжение сечением провода, применяя блоки питания с завышенным напряжением, сомнительная практика.

Я думаю тему можно на этом закрыть.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Onkel
сообщение Mar 8 2016, 18:40
Сообщение #24


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 708
Регистрация: 8-05-11
Из: Чг
Пользователь №: 64 861



Цитата(Ga_ry @ Mar 8 2016, 21:00) *
Это теория которая к практике имеет лишь частичное отношение.
...

Да ну? Когда это закон Ома не имел полного отношения к практике?

Цитата(Ga_ry @ Mar 8 2016, 21:00) *
Другой вопрос. Тут есть рекламщики которые применяют питание больше 12 В при работе с кластерами на 12 В?
Мое мнение - регулировать напряжение сечением провода, применяя блоки питания с завышенным напряжением, сомнительная практика.

Ничего сомнительного нет. В самих светильниках (или в кластерах) зачастую ставят балластные резисторы, а тут у вас балластным резистором будет проводка. Увеличиваем напряжение в соответсвии с формулой ΔV=R*j, R- сопротивление проводки, j- ток. Закон Ома рулит. Всегда.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Ga_ry
сообщение Mar 8 2016, 18:49
Сообщение #25


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 494
Регистрация: 23-06-09
Из: Полтава, UA
Пользователь №: 50 579



Хорошо, всегда, но только не с китайской "медью" в них. Оставим БП с напряжением большим 12 В в покое. Тем более непонятно что там будет с перегревом кабеля.

Вы сами пишете
Цитата
У светодиода (и у кластера) есть два рабочих параметра - ток и напряжение

Отлично.
Вот из последнего, запрос монтажника, дословно:
-Какие мне взять провода, у меня кластеров на 350 Вт, длина мачты 18 м, блок питания внизу (12 В).

Будем считать что длина провода также 18 м.
От себя добавлю падение напряжения не должно превышать 10%, т.е. 1,2 В.

Посчитайте минимальное сечение если не тяжело. Провод медный, доступные марки ШВВП 2 х 0,75, ШВВП 2 х 1.5, ШВВП 2 х 2.5 можно складывать впараллель.

ps
Блоков питания других кроме как на 12 В нет и в ближайшее время не будет.
А сроки сдачи объекта никто не отменял.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
wim
сообщение Mar 8 2016, 19:23
Сообщение #26


рядовой
******

Группа: Участник
Сообщений: 2 811
Регистрация: 21-08-06
Пользователь №: 19 713



Цитата(Ga_ry @ Mar 8 2016, 21:49) *
Посчитайте
350 Вт/10,8 В = 32,4 А. 1,2 В/32,4 А = 37 мОм. biggrin.gif
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Ga_ry
сообщение Mar 8 2016, 19:32
Сообщение #27


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 494
Регистрация: 23-06-09
Из: Полтава, UA
Пользователь №: 50 579



Цитата(wim @ Mar 8 2016, 21:23) *
350 Вт/10,8 В = 32,4 А. 1,2 В/32,4 А = 37 мОм. biggrin.gif

Ответ неверный.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
wim
сообщение Mar 8 2016, 19:44
Сообщение #28


рядовой
******

Группа: Участник
Сообщений: 2 811
Регистрация: 21-08-06
Пользователь №: 19 713



Цитата(Ga_ry @ Mar 8 2016, 22:32) *
Ответ неверный.
Это единственно верный ответ и никакого другого быть не может. Вы же сами сказали, что светодиоды неизвестно каких производителей, следовательно суммарный ток I распределяется между "кластерами" неизвестно как. Поэтому оставляем за скобками Ваши фантазии про нелинейность светодиодов и решаем задачу, которую можно решить - последовательное соединение резистора (провод) с резистором (нагрузка).
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Herz
сообщение Mar 8 2016, 19:44
Сообщение #29


Гуру
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 10 983
Регистрация: 23-11-05
Пользователь №: 11 287



Цитата(Ga_ry @ Mar 8 2016, 20:49) *
Вот из последнего, запрос монтажника, дословно:
-Какие мне взять провода, у меня кластеров на 350 Вт, длина мачты 18 м, блок питания внизу (12 В).

Будем считать что длина провода также 18 м.
От себя добавлю падение напряжения не должно превышать 10%, т.е. 1,2 В.

Посчитайте минимальное сечение если не тяжело. Провод медный, доступные марки ШВВП 2 х 0,75, ШВВП 2 х 1.5, ШВВП 2 х 2.5 можно складывать впараллель.

Хорошо, в чём проблема? Напряжение на кластере после максимального падения = 12В-1.2В = 10.5В. Ток 350Вт/10.5В = 33.3А. Трудно посчитать сечение провода из меди, на котором при 33.3А и длине 18м упало бы 1.2В? Сейчас мне лень лезть в справочник, но это дело пары минут.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Ga_ry
сообщение Mar 8 2016, 19:52
Сообщение #30


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 494
Регистрация: 23-06-09
Из: Полтава, UA
Пользователь №: 50 579



Проблема в том что мощность кластеров уже не будет 350 Вт а какая будет мощность?
А кто его знает, производитель дает только для 12 В.
А вместе с мощностью и сечение можно будет выбрать меньше, возможно и блок питания взять меньше - а это все деньги.