Выходить из LPMx можно только по прерыванию. Значит используем какое-либо из незадействованных на данный момент (список векторов прерываний и их источников в даташите на конкретный контроллер). Прерывание должно перед своим завершением извлечь из стека сохранённый там регистр статуса SR, изменить флаг CPUOFF, и "положить" модифицированный SR на место. При завершении прерывания, по команде RETI, из стека считается изменённое состояние SR, и в основном цикле будет либо Active Mode, либо LPMx.
Например: 1. Если WDT не занят, то использовать его прерывание в режиме таймера. Можно настроить 4 скорости срабатывания.
2. Прерывание таймера A или B - добавить в конце уже имеющегося обработчика такие действия: Перед выходом из прерывания, программа проверяет какой-то бит (или байт) в ОЗУ, и в зависимости от его значения модифицирует сохранённый в стеке регистр статуса SR. Если к примеру в ОЗУ был 0, это значит что основной цикл должен "бодрствовать", и программа прерывания сбросит CPUOFF в 0. Если в ОЗУ было <> 0, значит CPUOFF нужно установить в 1. И тогда после завершения прерывания, основной цикл будет "спать". А в основном цикле нужно только менять ячейку ОЗУ, чтоб сообщать обработчику прерывания о своей "занятости работой", или наоборот - об отсутствии дел.
|