реклама на сайте
подробности

 
 
2 страниц V   1 2 >  
Reply to this topicStart new topic
> ОС для фазосдвигающего моста
Dima92
сообщение Jul 20 2018, 16:07
Сообщение #1


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 64
Регистрация: 25-04-15
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 86 385



Добрый день, уважаемые разработчики электроники. Итак, есть фазосдвигающий мост с управлением по напряжению.
Мост питается от корректора, входное напряжение моста 400 В, номинальное выходное - 500 В. мощность - 3 кВт.
С разомкнутой обратной связью ничего не звенит, при замыкании ОС схема становится нестабильна.
Из подробностей:
1) Ток в первичной обмотке трансформатора (петля ОС разомкнута, стоят растягивающие диоды):
Прикрепленное изображение

2) Цепь обратной связи на плате:
Прикрепленное изображение

Вопрос, подходит ли такой регулятор в данном случае (хотим получить опережение по фазе в основном (ноль) и полюс):
Прикрепленное изображение

Go to the top of the page
 
+Quote Post
Serge V Iz
сообщение Jul 20 2018, 18:22
Сообщение #2


Частый гость
**

Группа: Участник
Сообщений: 142
Регистрация: 3-05-18
Пользователь №: 103 639



А какой, предположительно, КУ получается с этим вот всем на частотах около половины частоты преобразования? Осциллятор не получился, случайно? )
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Dima92
сообщение Jul 21 2018, 16:30
Сообщение #3


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 64
Регистрация: 25-04-15
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 86 385



Осциллятор конечно же получился. Хотя частота переключения - 100 кГц, а частоту среза пробовали 2 и 5 кГц.
Попробуем в понедельник с единичным усилением эту цепь сделать пожалуй. А вопрос про уместность именно такой цепи в ОС остается.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Serge V Iz
сообщение Jul 21 2018, 17:50
Сообщение #4


Частый гость
**

Группа: Участник
Сообщений: 142
Регистрация: 3-05-18
Пользователь №: 103 639



Если есть необходимость подвинуть фазу и приподнять КУ на участке, то почему она будет неуместной? Вполне обычная цепь. Ну, разве что встречается в виде RC||R в методичках, но какая разница?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
wim
сообщение Jul 21 2018, 18:24
Сообщение #5


рядовой
******

Группа: Участник
Сообщений: 2 811
Регистрация: 21-08-06
Пользователь №: 19 713



Цитата(Dima92 @ Jul 21 2018, 19:30) *
вопрос про уместность именно такой цепи в ОС остается
При отсутствии номиналов элементов на схеме вопрос об уместности неуместен. Из общих соображений использовать резисторы делителя в цепи частотной коррекции нежелательно.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Dima92
сообщение Jul 22 2018, 08:43
Сообщение #6


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 64
Регистрация: 25-04-15
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 86 385



Хорошо, номиналы такие:
Прикрепленное изображение

Резонансная частота LC фильтра - 320 Гц, большим получился. Частота переключения - 100 кГц.
Расчетная частота среза с такими номиналами - 5 кГц.
Про уместность цепи спрашиваю, так как не понимаю, что еще может вызывать неустойчивость.
Подключение может? У нас сейчас плата с цепью компенсации подключена через плоский шлейф длиной сантиметров 10.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
wim
сообщение Jul 22 2018, 09:57
Сообщение #7


рядовой
******

Группа: Участник
Сообщений: 2 811
Регистрация: 21-08-06
Пользователь №: 19 713



Цитата(Dima92 @ Jul 22 2018, 11:43) *
Расчетная частота среза с такими номиналами - 5 кГц.
Не знаю, что Вы там рассчитывали, но в показанной схеме никакой частотной коррекции и близко нет.

Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
 

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  1z1p.txt ( 567 байт ) Кол-во скачиваний: 17
 
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Dima92
сообщение Jul 22 2018, 10:27
Сообщение #8


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 64
Регистрация: 25-04-15
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 86 385



Ну, почитав ваш txt я вижу, что в расчетах участвует верхнее плечо делителя. В принципе, в программах тексаса и в документах
от фэйрчайлдсеми на это также присутствуют недвусмысленные намеки. Получается нам нужно RC цепочку на верхнее плечо делителя сажать, под 500 В.
Прикрепленное изображение

Номинал резистора в цепи обратной связи ОУ получается диковатый правда, делитель уменьшить?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
wim
сообщение Jul 22 2018, 11:45
Сообщение #9


рядовой
******

Группа: Участник
Сообщений: 2 811
Регистрация: 21-08-06
Пользователь №: 19 713



Цитата(Dima92 @ Jul 22 2018, 13:27) *
нужно RC цепочку на верхнее плечо делителя сажать, под 500 В.
Нет, конечно. Во-первых, небезопасно. Во-вторых, Вы же считаете, что одного нуля достаточно? Так он есть уже в обратной связи ОУ.

Цитата(Dima92 @ Jul 22 2018, 13:27) *
Номинал резистора в цепи обратной связи ОУ получается диковатый
Ну как бы да. Усилитель, который не усиливает. biggrin.gif

Цитата(Dima92 @ Jul 22 2018, 13:27) *
делитель уменьшить?
Так считать надо все вместе с силовой частью. Даже если Вы отвечаете в проекте только за пуговицы усилитель ошибки.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Dima92
сообщение Jul 22 2018, 12:19
Сообщение #10


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 64
Регистрация: 25-04-15
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 86 385



Не совсем вас понимаю к сожалению. Если по пунктам:
1) Ноль в цепи обратной связи ОУ можно получить только инвертированный (Rf и Cf1 на картинке из предыдущего поста),
но он не дает запаса по фазе. Или речь про какой-то еще ноль?

2) Также не понял про пересчет силовой части. 500 В получить нужно, LC фильтр никуда не денется,
что, помимо делителя, там можно изменить?

3) У Эриксона и Максимовича видел замечание, что параллельное включение плеч делителя можно считать за Rp из "моей" схемы,
ваши слова как-то к этому относятся?

4) Все же спрошу: Z1=Rup+1./(1/Rz+s*Cz)+Rp как читать? Как Z1=Rup + Rp + (1/(1/Rz+s*Cz))?
То есть три резистра последовательно и на одном из них конденсатор?

Вопросов я конечно задаю много, но уже хочется разобраться с управлением по напряжению.

Сообщение отредактировал Dima92 - Jul 22 2018, 12:30
Go to the top of the page
 
+Quote Post
wim
сообщение Jul 22 2018, 13:25
Сообщение #11


рядовой
******

Группа: Участник
Сообщений: 2 811
Регистрация: 21-08-06
Пользователь №: 19 713



Цитата(Dima92 @ Jul 22 2018, 15:19) *
1) Ноль в цепи обратной связи ОУ можно получить только инвертированный (Rf и Cf1 на картинке из предыдущего поста),
но он не дает запаса по фазе.
Забудьте про эти наукоемкие термины - нет никакого "инвертированного" нуля. Это термин, который ничего не объясняет, а только все запутывает. Есть RC-цепь, которая в передаточной характеристике дает множитель (1+s*Rf*Cf1)/s*Cf1. Т.е. нуль в левой полуплоскости, тот самый, который нужен для запаса по фазе и полюс на "нулевой" частоте.

Цитата(Dima92 @ Jul 22 2018, 15:19) *
про пересчет силовой части. 500 В получить нужно, LC фильтр никуда не денется,
что, помимо делителя, там можно изменить?
Ничего нельзя изменить. Нужно знать характеристики силовой части, чтобы сделать частотную коррекцию (сначала какую хотелось бы, а потом - как получится). Вот, например, конденсаторы в LC-фильтре у Вас там с нулевым ЭПС? Если с ненулевым, то они тоже добавляют нуль, который тоже нужно учитывать.

Цитата(Dima92 @ Jul 22 2018, 15:19) *
У Эриксона и Максимовича видел
Что-то, где-то - это вообще вопрос ни о чем.

Цитата(Dima92 @ Jul 22 2018, 15:19) *
Z1=Rup+1./(1/Rz+s*Cz)+Rp как читать? Как Z1=Rup + Rp + (1/(1/Rz+s*Cz))?
То есть три резистра последовательно и на одном из них конденсатор?
Именно так.
Осваивайте рабочие инструменты. Из бесплатных - freemat или LTSpice.


Go to the top of the page
 
+Quote Post
Dima92
сообщение Jul 22 2018, 19:28
Сообщение #12


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 64
Регистрация: 25-04-15
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 86 385



Спасибо за информацию, завтра попробуем. Моделируют коллеги в MicroCap, возможно придется им и LTSpice освоить.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Dima92
сообщение Jul 23 2018, 16:27
Сообщение #13


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 64
Регистрация: 25-04-15
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 86 385



Сделали с предложенной wim'ом цепью компенсации - источник устойчив, переходный процесс хороший (как мне кажется).
Прикрепленное изображение

Есть вопрос по поводу уровня выходного напряжения - оно разное в зависимости от нагрузки, это нормально для источника напряжения,
или нужно что-то делать?
Прикрепленное изображение

Требование к точности установки выхода - 5 В, но есть еще цифровая опора, ей можно будет подвинуть (но не факт, что это правильно).
Go to the top of the page
 
+Quote Post
wim
сообщение Jul 23 2018, 18:41
Сообщение #14


рядовой
******

Группа: Участник
Сообщений: 2 811
Регистрация: 21-08-06
Пользователь №: 19 713



Цитата(Dima92 @ Jul 23 2018, 19:27) *
Сделали с предложенной wim'ом цепью компенсации - источник устойчив
Я всего лишь сказал, что можно включить цепь частотной коррекции в обратную связь ОУ, но я не предлагал пополнять коллекцию негодных схем из книжки "Искусство схемотехники". biggrin.gif

Цитата(Dima92 @ Jul 23 2018, 19:27) *
или нужно что-то делать?
Так усиление в петле маловато неизвестно какое. Но я об этом уже говорил. Видимо, мысль не дошла.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Dima92
сообщение Jul 23 2018, 19:15
Сообщение #15


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 64
Регистрация: 25-04-15
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 86 385



Я так подозреваю, что проблема схемы в номиналах, так как "RC-цепь, которая в передаточной характеристике дает множитель (1+s*Rf*Cf1)/s*Cf1" у нас есть.
Да и вариантов включения R и C в ОС ОУ не так и много - или так, или сяк. Или опять верхнее плечо делителя не учли и дело в этом?
Насчет недостаточного усиления в петле я вроде понимаю, но его увеличение за счет резисторов R5 и R8 выводит схему из устойчивости,
стоит наверное сдвинуть ноль вверх по частоте?
Go to the top of the page
 