QUOTE
Испытания/аттестация
Если там действительно взрывозащита, то там надо начинать с правильного проектирования, любые эти испытания с изучения КД начинаются.
А пожаробезопасность - это так, фигня. Какой-нибудь ГОСТ IEC 60950-1 содержит все ответы на вопросы, там ничего сложного нет.
QUOTE
А идея в том, чтобы в случае аварии, если сгорят все внутренние цепи, то чтобы к датчику не прошло напряжение, которое может вызвать взрыв...
Это только если у Вас датчики не содержали, скажем, реактивностей. Если они есть - все крепко усложняется, надо принимать меры к тому, чтобы при произвольном повреждении в блоке, находящемся во взрывоопасной зоне, не мог произойти достаточной энергии искровой разряд (достаточной для поджигания тестовой смеси).
Ну либо тип взрывозащиты "взрывонепроницаемая оболочка". Тоже тот еще цирк, особенно с точки зрения дальнейшей эксплуатации.
"Практика выше (теоретического) познания, ибо она имеет не только достоинство всеобщности, но и непосредственной действительности." - В.И. Ленин