Кто-нибудь пробовал применять XPort для преобразование Ethernet в RS-485? Если да, то поделитесь опытом в этом деле. У меня XP1004000-03, прочитал, что он может работать с 485 интерфейсом. Какие настройки на нем нужно сделать?
Пробовал только в RS232, но Вы не пробовали его настроить как сказанно в мануале? Через вебинтерфейс ни чего сложного быть не должно. У меня его под рукой нет - ушел с разработкой.
Для работы по интерфейсу RS485 достаточно выбрать режим RS485 2-х или 4-х проводный и выбрать в качесте сигнала управления приемом-передачей один из GPIO. Все настройки можно сделать либо через вэб-интерфейс, либо через телнет, либо через сом-порт
Хотел бы в тему спросить - не делает ли сабж искуственных задержек при переключении напраления передачи? Пробовал альтернативный дивайс. Очень не понравилось, что после передачи данных с хоста, преобраз еще >=1 млс держит включенным передатчик. Нет ли в xport-е такого касяка?
XPort держит активным передатчик до ухода последгнего симовола из буфера
Проблем с переключением ни каких небыло. Работал с малыми задержками (сотые доли милисекунды).
Ловил несколько раз вылетание сабжа в n-ное измерение. Лечил присвоением IP через MAC. Надеюсь что у Вас таких приколов не будет.
И еще: часто встречаемая ошибка по форумам - не достаточный по мощности источник питания. надо до 300 мА.
Русская версия Invision Power Board (http://www.invisionboard.com)