то есть вышел из bus off и практически сразу в него свалился, а остальные ноды не отваливаются, продолжают работать.
ну то есть шина шумная - все ноды отваливаются периодически, но у stm-а получается период короткий и слишком большие паузы между "доступностью шины"
стоит ABOM - то есть автоматом должен поймать 128 кусков по 11 рецесив бит и т.д.
вручную управлять выходом из bus off (то есть инициализирую по прерывания BOF) такая же фигня, счетчик REC остается в том состоянии что был (и TEC тоже, по-моему, но сейчас чего-то я засомневался - посмотрю позже)
а по описанию обработчика ошибок в CAN - должен выходить после инициализации с REC=TEC=0
это бага такая или я что-то не так делаю?
в принципе, сбросить эти счетчики у меня получилось сбросом всего камня, но хотелось бы найти более гуманный способ (ну и задержку сброс/запуск дает, и переделывать код под такой режим лень....)
BUS OFF чаще всего из-за несовпадения скорости (например внутренний генератор неточный).
Пересброс СAN обычно делается через его повторную инициализацию (чтоб весь МК не сбрасывать). Если в параметрах уверены - достаточно бывает установить режим инициализации СAN сбросить флаги ошибок, затем вернуться в рабочий режим.
PS - CAN использую не от STM.
Я вопрос изучал года три назад (на STM32F105), и, в итоге, для сброса ошибок не делаю НИ-ЧЕ-ГО. Бит ABOM работает - при наступлении тишины в шине всё само собой восстанавливается.
я не говорю, что не работает и не восстанавливается:
на некотором удаленном тестбенче, с которого доступны только логи из устройства (прежде всего результаты периодических опросов статус-бит CAN-a, счетчиков ошибки и т.п.) и CAN-логгера, видно, что устройство на stm32 отваливается от шины чаще и имеет большую среднюю задержку на передачу сообщений
при отладе я увидел, что REC не сбрасывается
а тут написано
http://electronix.ru/redirect.php?http://www.can-wiki.info/doku.php?id=can_faq:can_faq_erors
A node which is Bus Off is permitted to become Error Active (no longer Bus Off) with its error counters both set to 0 after 128 occurrence of 11 consecutive recessive bits have been monitored on the bus.
то есть после сброса stm32 оказывается не в active, а passive error
вопросы к более опытным товарищам: может ли это влиять на задержки? какой механизм выхода из BOF (сброс REC или нет) реализован в can контроллерах других фирм? может встречалась худшая работа stm, чем других контроллеров на одной шине?
ABOM = ENABLE ?
а. вижу да.
Русская версия Invision Power Board (http://www.invisionboard.com)