реклама на сайте
подробности

 
 
2 страниц V   1 2 >  
Reply to this topicStart new topic
> про PCLATH вопрос
balk
сообщение Aug 14 2018, 15:35
Сообщение #1


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 24
Регистрация: 22-11-09
Пользователь №: 53 792



имеется asm-программа .
в MPLAB IDE 8.33 запущен отладчик MPLAB SIM.
двигаясь по шагам , перехожу на подпрограмму с адреса 0050 на адрес 0140.
в окне WATCH наблюдаю изменение PCL на 40, а PCLATH почему-то остается в 00,
хотя отладчик двигается дальше 0142.. и в PCLATH я ожидал видеть 01.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Smen
сообщение Aug 15 2018, 04:49
Сообщение #2


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 211
Регистрация: 18-03-13
Из: Питер
Пользователь №: 76 081



Цитата(balk @ Aug 14 2018, 19:35) *
в PCLATH я ожидал видеть 01.
Вы неправильно понимаете смысл регистра PCLATH.
01 (так понимаю, это - хексы, поэтому не забывайте указывать 01h, или 0x01, и т.п.) у Вас в старшем регистре програмного счётчика.
PCLATH используется, когда опкод не содержит значение для в/у регистра.
Тогда предварительно надо в PCLATH записать значение, которое будет переписано в старший регистр програмного счётчика, при выполнении команд с таким опкодом.
Ну, и как принято говорить: читайте даташит. rolleyes.gif
Там всё очень хорошо разрисовано (за что люблю Майкрочип).
Go to the top of the page
 
+Quote Post
balk
сообщение Aug 15 2018, 06:42
Сообщение #3


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 24
Регистрация: 22-11-09
Пользователь №: 53 792



да, спасибо, как водится, пока 5 раз одно и тоже в даташите не прочитаешь, не поймешь.
добавил команду MOVF PCL и увидел в PCLATH реальный сегмент адреса.
тема собственно меня забеспокоила потому, что в вызове подпрограммы, которая размещается
в произвольном месте присутствует еще подпрограмма с т.н. вычисляемым переходом ADDWF PCL,
в результате которого у меня вместо 0318h происходит перескок на 0018h
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Smen
сообщение Aug 15 2018, 07:19
Сообщение #4


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 211
Регистрация: 18-03-13
Из: Питер
Пользователь №: 76 081



Цитата(balk @ Aug 15 2018, 10:42) *
добавил команду MOVF PCL и увидел в PCLATH реальный сегмент адреса
Фигня какая-то.
В том-то весь и фокус, что операции с програмным счётчиком никак не влияют на содержимое регистра PCLATH.
Что туда запишите, то там и будет находиться до следующей перезаписи.
Реальный сегмент находится в PCH.

Цитата(balk @ Aug 15 2018, 10:42) *
подпрограммы, которая размещается в произвольном месте
Если в произвольном, то надо делать пару десятков строк дополнительного кода.
В двух словах так:
Сперва пишите в PCLATH старшую половину адреса метки начала таблицы переходов.
Затем производите сложение PCL с переменной перехода, но с результатом в аккумулятор.
Если поднят флаг переноса, инкрементируете PCLATH.
Опять производите сложение с PCL, но уже результат в регистр.
Если необходимо сократить код и/или повысить быстродействие (т.е. сократить количество команд), есть вариант размещать таблицу переходов строго в пределах 256-строчного сегмента адресов (чтобы при сложении PCL гарантировано не было переполнения).

Go to the top of the page
 
+Quote Post
balk
сообщение Aug 15 2018, 08:25
Сообщение #5


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 24
Регистрация: 22-11-09
Пользователь №: 53 792



Цитата(Smen @ Aug 15 2018, 11:19) *
В том-то весь и фокус, что операции с програмным счётчиком никак не влияют на содержимое регистра PCLATH.

влияют
вот даташит говорит, что содержимое PC транслируется в PCLATH при любом чтении PC.
the upper two bytes of the program
counter are transferred to PCLATH and PCLATU by an
operation that reads PCL.
проверьте в отладчике , если сомневаетесь.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Smen
сообщение Aug 15 2018, 08:33
Сообщение #6


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 211
Регистрация: 18-03-13
Из: Питер
Пользователь №: 76 081



Цитата(balk @ Aug 15 2018, 13:25) *
даташит говорит
Давайте-ка по прядку.
Что у Вас за камень?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
balk
сообщение Aug 15 2018, 08:34
Сообщение #7


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 24
Регистрация: 22-11-09
Пользователь №: 53 792



Цитата(Smen @ Aug 15 2018, 11:19) *
Реальный сегмент находится в PCH.

что такое PCH ? не нахожу в даташите на PIC18F2550
кстати, в отладчике среди SFR имеется PCLAT , тоже не понятно что это, ибо в даташите тоже не вижу,
по разрядам вроде соответствует счетчику, но изменяется тоже только в пределах 256


Go to the top of the page
 
+Quote Post
Smen
сообщение Aug 15 2018, 09:58
Сообщение #8


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 211
Регистрация: 18-03-13
Из: Питер
Пользователь №: 76 081



Цитата(balk @ Aug 15 2018, 12:34) *
на PIC18F2550
Тогда понятно.
Я говорил про 12-16 серии. Там такого не было, насколько помню.
В 18 подшаманили.

Цитата(balk @ Aug 15 2018, 12:34) *
что такое PCH
На десять строк выше Вашей цитаты. rolleyes.gif

Цитата(balk @ Aug 15 2018, 12:34) *
среди SFR имеется PCLAT
Это, видимо PCLATH и PCLATU вместе взятые.
Разрядов-то сколько?
Такая же фигня и с TMR1H и TMR1L, например.
Удобнее смотреть целиком (ИМХО, разумеется).
Go to the top of the page
 
+Quote Post
balk
сообщение Aug 17 2018, 06:44
Сообщение #9


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 24
Регистрация: 22-11-09
Пользователь №: 53 792



Smen спасибо за содействие

с PCLATH я пока обошелся авантюрно-
перед ADDWF PCL выставил один оператор
MOVFF TOSH,PCLATH
и он меня спасает, если таблица и ее вызов находятся в одном сегменте.
пока для простой отладки мне достаточно.

PCLAT
Цитата(Smen @ Aug 15 2018, 13:58) *
Это, видимо PCLATH и PCLATU вместе взятые.

видимо, не так. адреса разные.
а у PCL и PCLAT один и тот же адрес FF9, но разрядность у PCLAT 0x000000,
хотя изменения почему происходят только в младшем байте.
ну как водится со временем можно разобраться , если будет практическая необходимость.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Smen
сообщение Aug 17 2018, 07:46
Сообщение #10


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 211
Регистрация: 18-03-13
Из: Питер
Пользователь №: 76 081



Цитата(balk @ Aug 17 2018, 10:44) *
MOVFF TOSH,PCLATH
Как-то совсем авантюрно. rolleyes.gif
Это сперва должен быть вызов ПП.
А чем не устраивает обычный
Код
        movlw  hight Label
        movwf  PCLATH


Цитата(balk @ Aug 17 2018, 10:44) *
видимо, не так. адреса разные
Да какие адреса? Это же виртуальный регистр.
Он существует только в отладчике для визуального удобства восприятия.
Судя по разрядности, это PCLATU + PCLATH + PCL
Go to the top of the page
 
+Quote Post
balk
сообщение Aug 18 2018, 09:18
Сообщение #11


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 24
Регистрация: 22-11-09
Пользователь №: 53 792



Цитата(Smen @ Aug 17 2018, 11:46) *
А чем не устраивает обычный
Код
        movlw  hight Label
        movwf  PCLATH

не совсем понимаю, что кроется под hight label.
мой замысел был таков
от строки вызова call pprog перехожу
к метке pprog ( в этом же сегменте)
делаю MOFF TOSH,PCLATH - записываю в PCLATH код сегмента вызывателя, чтоб потом
через ADDWF PCL и соответствующий retlw вернуться именно к вызывателю, а
не к вызывателю вызывателя, находящегося в другом сегменте



Цитата(Smen @ Aug 17 2018, 11:46) *
Да какие адреса? Это же виртуальный регистр.

это просто констатация того, что изображает отладчик
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Марк_Я
сообщение Aug 18 2018, 09:40
Сообщение #12


Частый гость
**

Группа: Свой
Сообщений: 178
Регистрация: 19-09-07
Из: М.О. г.Фрязино
Пользователь №: 30 656



Цитата(balk @ Aug 18 2018, 12:18) *
не совсем понимаю, что кроется под hight label.

Под hight label кроется номер сегмента, в котором размещена таблица.
Если таблица имеет размер более одного сегмента, то hight label нужно предварительно вычислить.
При выполнении команды RETLW в таблице, возврат произойдет БЕЗ ПРИВЯЗКИ К PCLATH, поскольку стек имеет ПОЛНУЮ РАЗРЯДНОСТЬ счетчика команд.
Из чего следует, что Ваши выкрутасы с вершиной стека не имеют никакого смысла и лишь приведут к разрушению стека.
Регистр PCLATH - это просто буфер, с помощью которого синхронизируют изменение младшего байта счетчика команд с изменением старшего байта того же счетчика.
Никакого отношения PCLATH не имеет к самому PC (PCL:PCH), который собственно и управляет выборкой из программного флеша очередной команды.

Цитата
5.1.1 PROGRAM COUNTER
The Program Counter (PC) specifies the address of the
instruction to fetch for execution. The PC is 21 bits wide
and is contained in three separate 8-bit registers. The
low byte, known as the PCL register, is both readable
and writable. The high byte, or PCH register, contains
the PC<15:8> bits; it is not directly readable or writable.
Updates to the PCH register are performed through the
PCLATH register. The upper byte is called PCU. This
register contains the PC<20:16> bits; it is also not
directly readable or writable. Updates to the PCU
register are performed through the PCLATU register.
The contents of PCLATH and PCLATU are transferred
to the program counter by any operation that writes
PCL. Similarly, the upper two bytes of the program
counter are transferred to PCLATH and PCLATU by an
operation that reads PCL. This is useful for computed
offsets to the PC (see Section 5.1.4.1 ”Computed
GOTO”).
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Smen
сообщение Aug 20 2018, 05:17
Сообщение #13


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 211
Регистрация: 18-03-13
Из: Питер
Пользователь №: 76 081



Цитата(balk @ Aug 18 2018, 14:18) *
что кроется под hight label
Старший (точнее средний) байт адреса метки (т.е. то, что должно находиться в PCLATH). rolleyes.gif
Выше я расписывал алгоритм.

Цитата(Марк_Я @ Aug 18 2018, 14:40) *
При выполнении команды RETLW в таблице, возврат произойдет БЕЗ ПРИВЯЗКИ К PCLATH
Для retlw PCLATH не нужен, но он необходим при переходе на этот retlw.
И никакого разрушения стэка быть не должно, хотя я тоже считаю, что данная конструкция "через Ж".

balk, если у Вас вся таблица только из retlw (т.е. долько данные), то 18 семейство позволяет использовать специальные команды табличного чтения.
Может Вам посмотреть в эту сторону?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Марк_Я
сообщение Aug 20 2018, 06:28
Сообщение #14


Частый гость
**

Группа: Свой
Сообщений: 178
Регистрация: 19-09-07
Из: М.О. г.Фрязино
Пользователь №: 30 656



Цитата(Smen @ Aug 20 2018, 08:17) *
18 семейство позволяет

Нынче и все относительно новые 12...16-ые тоже позволяют. Причем даже проще, чем 18-ые. Флеш доступен, начиная с адреса оперативной памяти 0x8000.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Smen
сообщение Aug 20 2018, 06:36
Сообщение #15


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 211
Регистрация: 18-03-13
Из: Питер
Пользователь №: 76 081



У ТС 18F2550. rolleyes.gif