Типовые схемы защиты от микросекундных помех |
|
|
|
Jun 27 2017, 10:13
|
Частый гость
Группа: Участник
Сообщений: 158
Регистрация: 21-02-11
Пользователь №: 63 150
|
Цитата(wim @ Jun 27 2017, 12:01) В линии питания постоянного тока? В линии питания постоянного тока 220В.
|
|
|
|
|
Jun 27 2017, 11:47
|
рядовой
Группа: Участник
Сообщений: 2 811
Регистрация: 21-08-06
Пользователь №: 19 713
|
Цитата(Kiber99 @ Jun 27 2017, 13:13) В линии питания постоянного тока 220В. В мире идет борьба между производителями "параллельных" и "последовательных" защитных устройств. Здесь, например, объясняют чем дроссель лучше варистора. Я нечто подобное испытывал - оно хорошо подавляет импульсные перенапряжения, но габариты дросселя удручают. В любом случае, это не синфазный помехоподавляющий фильтр. это именно защитное устройство.
|
|
|
|
|
Jul 5 2017, 02:23
|
Частый гость
Группа: Участник
Сообщений: 158
Регистрация: 21-02-11
Пользователь №: 63 150
|
Цитата(syoma @ Jul 4 2017, 21:46) Если речь идет и микросекундных помехах, нормированных IEC 61000-4-5, то там для цепей питания в цепи генератора стоит сопротивление 2 Ома, ограничивающее ток КЗ на уровне 1кА для 2кВ импульса. Таким образом два параллельных супрессора STIEC45-33 прекрасно переварят этот ток и ограничат остаточное напряжение на уровне 59В. При таком импульсном токе потребуется решать проблему хорошего заземления. Дроссель лучше.
|
|
|
|
|
Jul 5 2017, 06:51
|
Профессионал
Группа: Свой
Сообщений: 1 817
Регистрация: 14-02-07
Из: наших, которые работают за бугром
Пользователь №: 25 368
|
Цитата(Kiber99 @ Jul 5 2017, 04:23) При таком импульсном токе потребуется решать проблему хорошего заземления. Дроссель лучше. Если я правильно понимаю автора, то такой ток получается только при подаче импульса по схеме "провод-провод". При подаче импульса по схеме "провод-земля" сопротивление генератора составляет 12 Ом, что уменьшает ток КЗ в 6 раз. Поэтому заземление в данном случае не поможет - эти 1кА нужно либо проглотить полностью схемой, либо полностью игнорировать и выдерживать 2кВ. Слить этот ток на землю или через землю не получится, так как тогда придется увеличивать степень защиты в цепи земли, что по указанной выше причине имеет мало смысла. Поправьте, если неправильно сказал. Еще автору. Посмотрел этот ГОСТ Р 513.4.5-99, который является переводом МЭК 61000-4-5-95. Сорри, но этот стандарт устарел уже на 20 лет. Микросекундные помехи 2kV(1-50μs)/1kA(1-16μs) уже давно так не нормируются и все перешли на форму 1.2/50μs-8/20μs. Там и генератор соответствующий. Поэтому и сложности у вас с поиском компонентов, так как в их даташитах все характеристики указаны тоже для современных испытательных импульсов, а не старых. Советую почитать вот этот документ, чтобы разобраться что и как с микросекундами сегодня http://www.st.com/content/ccc/resource/tec....DM00080038.pdf
|
|
|
|
|
Jul 5 2017, 07:18
|
Участник
Группа: Участник
Сообщений: 30
Регистрация: 11-08-10
Пользователь №: 58 858
|
Цитата(syoma @ Jul 4 2017, 20:46) Если речь идет и микросекундных помехах, нормированных IEC 61000-4-5, то там для цепей питания в цепи генератора стоит сопротивление 2 Ома, ограничивающее ток КЗ на уровне 1кА для 2кВ импульса. Таким образом два параллельных супрессора STIEC45-33 прекрасно переварят этот ток и ограничат остаточное напряжение на уровне 59В. Далее уже сами решайте как быть. Если схема кратковременно выдержит это перенапряжение, то можно оставить как есть. Иначе после супрессоров резистор/дроссель + конденсатор приличной емкости или еще один супрессор, чтобы уменьшить это напряжение до нужных значений. STIECи эти мы сами испытывали на ЭМС - прекрасно работали. Спасибо, бро. То, что надо.
|
|
|
|
|
Aug 4 2017, 08:28
|
Профессионал
Группа: Свой
Сообщений: 1 817
Регистрация: 14-02-07
Из: наших, которые работают за бугром
Пользователь №: 25 368
|
Цитата Для несимметричных цепей и линий при длине менее 10 метров согласно примечанию d испытания не проводятся, а для экранированных линий при длине менее 10м при испытаниях применяют требования на класс меньше. Может подразумевается, что линии передачи данных или аналоговые линии обязательно должны иметь экранирование, а двоичные нет? Или еще что-то? Посмотрел. Там ничего не подразумевается, а просто указываются рекомендуемые уровни для различных типов линий. При этом пофиг какие данные вы собираетесь по этим линиям передавать. И, естественно, Вы вольны выбирать для своего изделия каким образом вы будете вводить свои сигналы - симметричными, несимметричными, экранированными, неэкранированными линиями. И, глядя на данную таблицу, Вы будете знать какой уровень защиты будет требоваться от вашей схемы.
|
|
|
|
|
|
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)