Ищу источник 380 VAC в 12 VDC, Нужен аналог WDR-120-12 меньшей мощности |
|
|
|
May 5 2018, 09:14
|
Местный
Группа: Участник
Сообщений: 419
Регистрация: 29-03-10
Из: Москва, Щербинка
Пользователь №: 56 278
|
В промышленном источнике 5 кВт сгорел в пух и прах ИСН (источник собственных нужд) с питанием от двух фаз 380 VAC, при анализе схемы выяснил, что выход у источника один, 12 Вольт, потребляемый ток не более 3 Ампер, т.е. 50 Ватт - с запасом. Отремонтировать то, что осталось на плате, не представляется возможным. Напрашивается решение - поставить внешний ИИП. Поиск кроме WDR-120-12 ничего не дал, проблема одна - источник имеет слишком большие размеры и не влезает в корпус, кроме того, у него мощность 120 Вт (это во благо, т.к. есть надежда, что 50-ваттный будет точно меньше). Есть ли готовые решения для такого случая?
--------------------
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост
|
|
|
|
|
May 5 2018, 12:25
|
Местный
Группа: Участник
Сообщений: 454
Регистрация: 20-05-09
Из: e-burg
Пользователь №: 49 318
|
Цитата(Serg SP @ May 5 2018, 14:14) В промышленном источнике 5 кВт сгорел в пух и прах ИСН (источник собственных нужд) с питанием от двух фаз 380 VAC, при анализе схемы выяснил, что выход у источника один, 12 Вольт, потребляемый ток не более 3 Ампер, т.е. 50 Ватт - с запасом. Отремонтировать то, что осталось на плате, не представляется возможным. Напрашивается решение - поставить внешний ИИП. Поиск кроме WDR-120-12 ничего не дал, проблема одна - источник имеет слишком большие размеры и не влезает в корпус, кроме того, у него мощность 120 Вт (это во благо, т.к. есть надежда, что 50-ваттный будет точно меньше). Есть ли готовые решения для такого случая? Выберите в Компэле подходящий Вам источник. Вам же не обязательно включать его в 380? Можете подключить его между 0 и фазой, на220В. Например источник EPS-65-12 всего за 10 $ устроит?
|
|
|
|
|
May 5 2018, 18:51
|
Местный
Группа: Участник
Сообщений: 419
Регистрация: 29-03-10
Из: Москва, Щербинка
Пользователь №: 56 278
|
Имел в виду под словом "рынок" "рынок электронных компонентов" Искать в "Чип и Дип", "Платан" и "Компэл" пробовал - есть только озвученный мной источник. Подождём, может быть, кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой и поделится опытом.
--------------------
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост
|
|
|
|
|
May 5 2018, 19:12
|
Гуру
Группа: Участник
Сообщений: 6 776
Регистрация: 5-03-09
Из: Москва
Пользователь №: 45 710
|
Вряд ли кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой: Цитата(Serg SP @ May 5 2018, 12:14) от двух фаз Цитата(Serg SP @ May 5 2018, 15:58) Вход 3 фазы Просто натуральное чудо, что раздираемый такими противоречиями ИСН протянул так долго.
|
|
|
|
|
May 7 2018, 05:15
|
Местный
Группа: Участник
Сообщений: 419
Регистрация: 29-03-10
Из: Москва, Щербинка
Пользователь №: 56 278
|
Цитата(wim @ May 6 2018, 14:09) ПМСМ нужно найти подходящий по мощности преобразователь DC/DC с высоковольтным входом, и к нему присопливить выпрямитель с емкостным фильтром. wim, благодарю за совет. Беру тайм-аут.
--------------------
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост
|
|
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
|