Цитата(yakub_EZ @ Aug 10 2011, 18:27)
Почему человечек на коленках? Ему уже плохо стало?
Такое прикосновение опасно емкостным током. Это эквивалентно замыканию верхнего (по рисунку) зажима обмотки на чемлю через емкость которую имеет изображенная обмотка относительно земли. Также ещё возможна емкостная составляющая от другой обмотки. Только в той схеме будет не заземление наглухо, а с ещё дополительным ЭДС от той обмотки.
На этой обмотке также возможно накопление статического заряда.
На коленки он встал чтобы дотянуться до нижнего конца обмотки
Мне очень важно узнать, насколько опасно случайное прикосновение, к терминалу такой незаземленной обмотки.
Проектирую "на коленках" высоковольтный источник переменного напряжения, и пытаюсь понять как обеспечить
безопасность для персонала. Трансформатор находится в прочном металлическом корпусе, и если нижний вывод
трансформатора соеденить с корпусом, а сам корпус заземлить, то надо подумать что случиться, если человек
дотронется до корпуса когда на нем земли не окажется.
При первом касании, сначала через человека уйдет статический заряд, это будет неприятно, но и не смертельно, а после этого через тело пойдет переменное напряжение. Вопрос какой величины будет ток, если трансформатор и его нагрузка не заземлены? Будет ли?
Наверно надо просто заменить человека резистором и померить на нем напряжение... будет ли это объективной оценкой опасности?
Сообщение отредактировал Денис v - Aug 10 2011, 14:40
Эскизы прикрепленных изображений