реклама на сайте
подробности

 
 
 
Reply to this topicStart new topic
> STM32 CAN фильтр.
Jenya7
сообщение Dec 27 2017, 10:35
Сообщение #1


Профессионал
*****

Группа: Участник
Сообщений: 1 778
Регистрация: 29-03-12
Пользователь №: 71 075



Решил использовать CAN в проекте. Так то все понятно но фильтрация приходящих сообщений вызывает затруднения.
Если я хочу получать RxMessage.StdId = 0x100 - 0x1FF - какой фильтр мне нужно применить?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
novikovfb
сообщение Dec 27 2017, 10:48
Сообщение #2


Знающий
****

Группа: Участник
Сообщений: 518
Регистрация: 29-09-11
Пользователь №: 67 450



Цитата(Jenya7 @ Dec 27 2017, 14:35) *
Решил использовать CAN в проекте. Так то все понятно но фильтрация приходящих сообщений вызывает затруднения.
Если я хочу получать RxMessage.StdId = 0x100 - 0x1FF - какой фильтр мне нужно применить?

фильтр 0x100, маска 0x700. Маска указывает, какие биты проверять, фильтр - чему они должны быть равны.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Jenya7
сообщение Dec 27 2017, 11:40
Сообщение #3


Профессионал
*****

Группа: Участник
Сообщений: 1 778
Регистрация: 29-03-12
Пользователь №: 71 075



Цитата(novikovfb @ Dec 27 2017, 15:48) *
фильтр 0x100, маска 0x700. Маска указывает, какие биты проверять, фильтр - чему они должны быть равны.

то есть все что в фильтре нули то пропускается и то что в маске единицы то тоже пропускается?
а для стандартного ИД мне достаточно лоу? хай не трогать?
Код
  //CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterIdHigh = 0x0000;
  CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterIdLow = 0x0100;
  //CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterMaskIdHigh = 0x0000;
  CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterMaskIdLow = 0x0700;


а. я понял.
MASK = 0 and ID =0 - бит проходит
MASK = 1 and ID =0 - бит блокируется

получается должно быть так
Код
  //CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterIdHigh = 0x0000;
  CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterIdLow = 0x01FF;
  //CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterMaskIdHigh = 0x0000;
  CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterMaskIdLow = 0xFE00;



нет. вот так.
Код
  //CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterIdHigh = 0x0000;
  CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterIdLow = 0x0100;
  //CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterMaskIdHigh = 0x0000;
  CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterMaskIdLow = 0xFEFF;


Сообщение отредактировал Jenya7 - Dec 27 2017, 11:40
Go to the top of the page
 
+Quote Post
novikovfb
сообщение Dec 27 2017, 11:50
Сообщение #4


Знающий
****

Группа: Участник
Сообщений: 518
Регистрация: 29-09-11
Пользователь №: 67 450



Цитата(Jenya7 @ Dec 27 2017, 15:40) *
то есть все что в фильтре нули то пропускается и то что в маске единицы то тоже пропускается?
а для стандартного ИД мне достаточно лоу? хай не трогать?
...
нет. вот так.
Код
  //CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterIdHigh = 0x0000;
  CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterIdLow = 0x0100;
  //CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterMaskIdHigh = 0x0000;
  CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterMaskIdLow = 0xFEFF;

Что в маске единицы - в фильтре и сообщении должно совпасть. Что в маске нули - в сообщении может быть любым.
Вышеприведенный фильтр, если и будет работать (некоторые контроллеры требуют 0 в фильтре там, где в маске 0), то будет брать только сообщения 0x000 и 0x100, потому как маска требует совпадения всех битов кроме 0x100.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Jenya7
сообщение Dec 27 2017, 11:56
Сообщение #5


Профессионал
*****

Группа: Участник
Сообщений: 1 778
Регистрация: 29-03-12
Пользователь №: 71 075



Цитата(novikovfb @ Dec 27 2017, 17:50) *
Что в маске единицы - в фильтре и сообщении должно совпасть. Что в маске нули - в сообщении может быть любым.
Вышеприведенный фильтр, если и будет работать (некоторые контроллеры требуют 0 в фильтре там, где в маске 0), то будет брать только сообщения 0x000 и 0x100, потому как маска требует совпадения всех битов кроме 0x100.

нашел такой пример
Цитата
Example 2. we wish to accept only frames with IDs of 00001560 to 0000156F

set filter to 00001560

set mask to 1FFFFFF0

то есть по анологии получается так?
Код
CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterIdHigh = 0x0000;
  CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterIdLow = 0x0100;
  CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterMaskIdHigh = 0x1FFF;
  CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterMaskIdLow = 0xFF00;


Сообщение отредактировал Jenya7 - Dec 28 2017, 10:11
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Jenya7
сообщение Sep 28 2018, 07:36
Сообщение #6


Профессионал
*****

Группа: Участник
Сообщений: 1 778
Регистрация: 29-03-12
Пользователь №: 71 075



Цитата(novikovfb @ Dec 27 2017, 17:50) *
Что в маске единицы - в фильтре и сообщении должно совпасть. Что в маске нули - в сообщении может быть любым.
Вышеприведенный фильтр, если и будет работать (некоторые контроллеры требуют 0 в фильтре там, где в маске 0), то будет брать только сообщения 0x000 и 0x100, потому как маска требует совпадения всех битов кроме 0x100.


настроил
Код
CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterNumber = 0;
    CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterMode = CAN_FilterMode_IdMask;
    CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterScale = CAN_FilterScale_32bit;
    CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterIdHigh = 0x0000;
    CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterIdLow = 0x0064;    
    CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterMaskIdHigh = 0x0000;
    CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterMaskIdLow = 0x00FF;
    CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterFIFOAssignment = 0;
    CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterActivation = ENABLE;
    CAN_FilterInit(&CAN_FilterInitStructure);
мастер посылает
Код
TxMessage.ExtId = (opcode << 8) | 0х64;
однако слейв не принимает. без маски и фильтра принимает.

Go to the top of the page
 
+Quote Post
yes
сообщение Sep 28 2018, 10:40
Сообщение #7


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 198
Регистрация: 23-12-04
Пользователь №: 1 640



запрограммировано на фильтрацию 28-битных ID (то есть extended ID)
попробуйте попередавать для начала extID с таким ID с мастера

затем смотреть в сторону
CAN_FILTERSCALE_16BIT

там по-моему сразу два фильтра надо программировать - уже не помню
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Jenya7
сообщение Sep 28 2018, 11:04
Сообщение #8


Профессионал
*****

Группа: Участник
Сообщений: 1 778
Регистрация: 29-03-12
Пользователь №: 71 075



Цитата(yes @ Sep 28 2018, 16:40) *
запрограммировано на фильтрацию 28-битных ID (то есть extended ID)
попробуйте попередавать для начала extID с таким ID с мастера

затем смотреть в сторону
CAN_FILTERSCALE_16BIT

там по-моему сразу два фильтра надо программировать - уже не помню


так у меня и есть extended ID. я передаю 0х64 и это ID у меня определено на слейве а 0хFF - только его сравнивать, остальные биты don't care.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
yes
сообщение Sep 28 2018, 13:12
Сообщение #9


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 198
Регистрация: 23-12-04
Пользователь №: 1 640



> Если я хочу получать RxMessage.StdId = 0x100 - 0x1FF

> и есть extended ID
?

с фильтрами никаких проблем не было - должно работать
для порядка, можно пройтись циклом по всем и запретить - так во всех экзамплах делают, по-моему

upd: в некоторых камнях есть два контроллера CAN - мастер и слейв, чтобы фильтры в слейве работали, мастер тоже нужно включить (я с этим не сталкивался, но где-то видел)
Go to the top of the page
 