Автор: Serj78 Feb 19 2013, 11:10

Интересно, с какой величины скоростей начинается уже кинетический нагрев, а не охлаждение?

Есть какие-нибудь формулы для расчета радиаторов с большими скоростями потока воздуха?
Из опыта понятно что при скорости потока в 40м/с с плоской пластины в полдециметра можно сто ватт 100вт при перегреве 30-80 градусов снять.. а вот что будет дальше, при скорости 50-100м/с ?


Автор: AlexKaz Jun 29 2016, 12:48

Цитата(Serj78 @ Feb 19 2013, 12:10) *
Интересно, с какой величины скоростей начинается уже кинетический нагрев, а не охлаждение?

Есть какие-нибудь формулы для расчета радиаторов с большими скоростями потока воздуха?
Из опыта понятно что при скорости потока в 40м/с с плоской пластины в полдециметра можно сто ватт 100вт при перегреве 30-80 градусов снять.. а вот что будет дальше, при скорости 50-100м/с ?


Нагрев начнётся, когда работа силы трения приведёт к нулевому градиенту температуры на поверхности пластины. Что у Вас за задачи такие (были), где нужно считать "большие скорости потока воздуха"? sm.gif