gujijiver
сообщение Apr 15 2018, 08:04
Сообщение #1





Группа: Участник
Сообщений: 7
Регистрация: 3-07-17
Пользователь №: 97 951



Имеется система ГВС в которой есть однофазные и трехфазные насосы. Вопрос: не произойдет ли перекос фаз если я подключу трехфазные насосы и параллельно одной из фаз однофазный насос и маломощные электроприводы?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Herz
сообщение Apr 15 2018, 18:43
Сообщение #2


Гуру
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 10 983
Регистрация: 23-11-05
Пользователь №: 11 287



Произойдёт, скорее всего. Вопрос в том, насколько мощна эта сеть, чтобы её перекосить таким подключением. Возможно, перекос не будет заметным, тут Вам с энергетиками советоваться стоит по поводу конкретной сети.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
AlexG
сообщение Apr 15 2018, 20:37
Сообщение #3


Участник
*

Группа: Свой
Сообщений: 50
Регистрация: 10-05-12
Пользователь №: 71 756



Цитата(gujijiver @ Apr 15 2018, 14:04) *
Вопрос: не произойдет ли перекос фаз


Сильно сомневаюсь что у вас однофазный насос такой мощности, что он способен создать перекос фаз.