Цитата(Станис @ Nov 12 2009, 07:54)
Хочу собрать блок дозации для раствора на базе форсунки.. есть ШИМ сигнал 0 - 100% выход с открытым коллектором макс. 100мА/40В.
1 вопрос это вообще реально
2 вопрос если реально то нужна схема с опторозвязкой и симистором который бы управлял форсункой постоянокой 12В...
1.Реально но нужна обратная связь по расходу,оборотам или чему нибуть другому(положению штока
форсунки-lvdcдатчик,линенйный энкодер как в головке режущего плоттере.)На крайний случай просто датчик контактный, замкнут как дошёл до крайнего положения-для отсчёта исходной точки.Передаточная характеристика форсунки приведённая к шим весьма нелинейна.
2.ЗАЧЕМ постоянке 12в симистор?Управляете интеллектуальным ключом или мосфетом с оптроном