реклама на сайте
подробности

 
 
 
Reply to this topicStart new topic
> Увеличение кол-ва PDO в Canopennode
realqwerty
сообщение Feb 13 2018, 14:59
Сообщение #1


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 17
Регистрация: 12-11-10
Пользователь №: 60 830



имеется три сервопривода дельта подключенные по CAN, адаптировал Canopennode, уткнулся в проблему

как увеличить количество RPDO и TPDO в Canopennode?

через Object_Dictionary_Editor устанавливаю количество более 5 RPDO и 5 TPDO и при запуске в CO_OD_RAM.errorRegister появляется ошибка
CO_ERR_REG_COMM_ERR = 0x10U, /**< bit 4, communication error (overrun, error state) */
хотя 5+5 работает нормально.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
syoma
сообщение Feb 27 2018, 15:48
Сообщение #2


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 817
Регистрация: 14-02-07
Из: наших, которые работают за бугром
Пользователь №: 25 368



А там разве нету ограничений на количество PDO? Помоему в свое время я именно изза этого выбрал CanFestival вместо него.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
realqwerty
сообщение Mar 20 2018, 11:50
Сообщение #3


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 17
Регистрация: 12-11-10
Пользователь №: 60 830



нет, ограничений нету, моя семантическая ошибка, все работает.
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Reply to this topicStart new topic