сообщение May 4 2017, 11:21
Сообщение #1


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 15
Регистрация: 13-04-13
Пользователь №: 76 486



Форумчане, не встречал ли кто такую схему защиты от выбросов по входу ~220В? Извиняюсь за качество картинки.



Предохранители 15А последовательно с цепочкой варисторов (560В) и разрядника. Параллельно этой цепи предохранители (10А) на синфазный фильтр. Что это? Одноразовая защита? Ошибка? Или китайская хитрость? Если хитрость, то в чём?



Go to the top of the page
 
+Quote Post
gte
сообщение May 4 2017, 14:12
Сообщение #2


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 318
Регистрация: 13-02-05
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613



Цитата(michurinec @ May 4 2017, 14:21) *
Предохранители 15А последовательно с цепочкой варисторов (560В) и разрядника. Параллельно этой цепи предохранители (10А) на синфазный фильтр. Что это? Одноразовая защита? Ошибка? Или китайская хитрость? Если хитрость, то в чём?

Защита от пожара. Всякая защита имеет свой предел.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
michurinec
сообщение May 5 2017, 06:22
Сообщение #3


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 15
Регистрация: 13-04-13
Пользователь №: 76 486



Цитата(gte @ May 4 2017, 17:12) *
Защита от пожара. Всякая защита имеет свой предел.

А где именно защита? Варисторы тут фактически не влияют даже на выходную цепь. Они включены через свои предохранители.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
_4afc_
сообщение May 5 2017, 08:59
Сообщение #4


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 262
Регистрация: 13-10-05
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 9 565



Цитата(michurinec @ May 5 2017, 10:22) *
А где именно защита? Варисторы тут фактически не влияют даже на выходную цепь. Они включены через свои предохранители.


Один из вариантов защиты. Была схема без "своих предохранителей" потом их добавили. Как вам уже сказали, чтобы пожара не было в случаях когда защита уже не справляется.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
michurinec
сообщение May 5 2017, 10:32
Сообщение #5


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 15
Регистрация: 13-04-13
Пользователь №: 76 486



Цитата(_4afc_ @ May 5 2017, 11:59) *
Один из вариантов защиты. Была схема без "своих предохранителей" потом их добавили. Как вам уже сказали, чтобы пожара не было в случаях когда защита уже не справляется.


Понятно. Но Вы согласитесь что правильнее включить предохранители синфазного фильтра после предохранителей варисторов (как пунктиром на картинке 1 из предохранителей)?
В текущей схеме при срабатывании "противопожарной" защиты от выброса напряжения сам преобразователь остаётся незащищённым совсем в том числе и от пожара.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Herz
сообщение May 5 2017, 11:42
Сообщение #6


Гуру
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 10 983
Регистрация: 23-11-05
Пользователь №: 11 287



Автор! Создание дублей тем запрещено Правилами. На первый раз напоминаю.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
_4afc_
сообщение May 5 2017, 15:36
Сообщение #7


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 262
Регистрация: 13-10-05
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 9 565



Цитата(michurinec @ May 5 2017, 14:32) *
Понятно. Но Вы согласитесь что правильнее включить предохранители синфазного фильтра после предохранителей варисторов (как пунктиром на картинке 1 из предохранителей)?
В текущей схеме при срабатывании "противопожарной" защиты от выброса напряжения сам преобразователь остаётся незащищённым совсем в том числе и от пожара.


Однако, в китайской схеме, если будет пожар не по вине устройства - предохранители устройства будут целы - не надо платить за пожар.

Go to the top of the page
 
+Quote Post
michurinec
сообщение May 15 2017, 07:41
Сообщение #8


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 15
Регистрация: 13-04-13
Пользователь №: 76 486



Цитата(_4afc_ @ May 5 2017, 18:36) *
Однако, в китайской схеме, если будет пожар не по вине устройства - предохранители устройства будут целы - не надо платить за пожар.


В каком смысле не надо платить за пожар?
Имеете в виду весь черный (от копоти пожара в цепи варисторов) блок будет продолжать работать? Экономия на новом блоке?
Но даже если так, то будет второй пожар в незащищенном варисторами устройстве.