copyserv
сообщение Oct 19 2016, 23:27
Сообщение #1





Группа: Участник
Сообщений: 11
Регистрация: 18-11-12
Из: Полтава
Пользователь №: 74 455



Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, как быть.
Для управления освещением предполагается использование ПЛК. На борту имеется некое количество каналов ВВ, которых не достаточно. Расширяем с помощью дополнительных модулей, подключаемых по RS-485. Получаются задержки реакции на нажатия кнопок-выключателей. Обывателя такое поведение системы будет выводить из себя. Как быть? Не использовать же несколько ПЛК?

Не ругайте, пожалуйста, - я начинающий.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Kabdim
сообщение Oct 20 2016, 08:38
Сообщение #2


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 558
Регистрация: 26-11-14
Из: Зеленоград
Пользователь №: 83 842



Полагаю телепатам предлагается выяснить все детали проблемы самостоятельно?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
MapPoo
сообщение Oct 20 2016, 09:36
Сообщение #3


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 459
Регистрация: 3-04-15
Из: Россия, Казань
Пользователь №: 86 045



Напишите на листочке на кнопке, чтобы удерживали кнопку нажатой секунду, для срабатывания)
Возможно, это будет его выводить из себя меньше.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
mantech
сообщение Oct 20 2016, 11:54
Сообщение #4


Гуру
******

Группа: Участник
Сообщений: 2 219
Регистрация: 16-08-12
Из: Киров
Пользователь №: 73 143



Цитата(copyserv @ Oct 20 2016, 02:27) *
Расширяем с помощью дополнительных модулей, подключаемых по RS-485. Получаются задержки реакции на нажатия кнопок-выключателей. Обывателя такое поведение системы будет выводить из себя. Как быть? Не использовать же несколько ПЛК?


ПЛК из прошлого века, коли задержки на "глаз" ощущаются?? Посмотрите настройки интерфейса и скорости отработки событий..
Go to the top of the page
 
+Quote Post
syoma
сообщение Oct 24 2016, 13:49
Сообщение #5


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 817
Регистрация: 14-02-07
Из: наших, которые работают за бугром
Пользователь №: 25 368



Там скорей всего используется Modbus RTU по RS-485. Следовательно используется поллинг. Увеличьте частоту поллинга до максимально допустимой, увеличьте Baud Rate - должно помочь.
Или надо переходить на другую шину - EtherCAT, например.