> Устройство защиты от переплюсовки для "фазы" и "нуля", В Санкт-Петербурге такое в продаже не нашел
san822
сообщение Jul 13 2008, 12:24
Сообщение #1


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 195
Регистрация: 26-07-05
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7 111



Нужно устройство для защиты от переплюсовки для "фазы" и "нуля",
т. е. четырехполюсник, у которого на входе два контакта и на выходе два,
при этом, один из выходных контактов - всегда "ноль", другой - "фаза",
не зависимо от того каким образом "фаза" и "ноль" были поданы на входные контакты.

Производят ли такие устройства серийно ?
У кого можно купить(желательно в СПб) ?
Если нет, то можно ли собрать такое устройство из "полуфабрикатов" ?
(Точнее, как это лучше сделать.)

Ну, и интересует в общем, как решаются такие задачи для нагрузок критичных к тому,
как к ним подключены "фаза" и "ноль".
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Сообщений в этой теме
- san822   Устройство защиты от переплюсовки для "фазы" и "нуля"   Jul 13 2008, 12:24
- - Yura_K   А диодный мост разве не решает проблему?   Jul 13 2008, 13:54
- - san822   Какой диодный мост ? Речь идет о переменном напр...   Jul 13 2008, 15:53
- - Andy Great   Четырехполюсник не получится - относительно чего н...   Jul 14 2008, 06:17
- - san822   Да, про землю забыл упомянуть, она есть конечно. ...   Jul 14 2008, 10:51
- - Mikle Klinkovsky   Заземлите 0. Если перепутают, то вышибет автомат.   Jul 14 2008, 11:08
- - sera_os   Цитата(Andy Great @ Jul 14 2008, 09:17) Ч...   Jul 14 2008, 13:23
|- - Andy Great   Цитата(sera_os @ Jul 14 2008, 16:23) Сенс...   Jul 14 2008, 14:04
- - san822   Цель - защита нагрузок, критичных к тому как к ни...   Jul 14 2008, 14:08
- - Serjio   Выход четырехполюсника (оба контакта) соеденить с ...   Jul 15 2008, 14:25
- - Andy Great   Оригинально. Мысль интересная.   Jul 15 2008, 15:04
- - sera_os   Цитата(Serjio @ Jul 15 2008, 17:25) Выход...   Sep 28 2008, 16:02
- - maximiz   ЦитатаА как определить где фазный (куда катушку це...   Sep 28 2008, 19:40
- - Serjio   Только пока реле будет переключаться (несколько ми...   Sep 29 2008, 09:35
- - sera_os   Цитата(maximiz @ Sep 28 2008, 22:40) Две ...   Sep 30 2008, 10:31
- - maximiz   Цитататогда лучше твердотельные использовать Да н...   Sep 30 2008, 16:42
- - sera_os   Цитата(maximiz @ Sep 30 2008, 19:42) П.С....   Sep 30 2008, 16:55
- - CDT   Мда. Вместе весело гадать, если не знаешь, почему...   Jun 10 2010, 12:13
- - yakub_EZ   Цитата(CDT @ Jun 10 2010, 16:13) Если пре...   Jun 12 2010, 09:10
- - i-mir   Цитата(CDT @ Jun 10 2010, 16:13) Если фаз...   May 7 2012, 19:01