Цитата(pistoletov @ May 30 2018, 16:47)
>> 2. Экран внешних линий - на защитную землю. Кнопки в разомкнутом состоянии могут ловить помехи.
Лучше использовать переключающиеся тогда кнопочки? что бы не висели в воздухе а были притянуты к питанию? . . .
Смотря как прописан алгоритм ввода для кнопок. НЗ-НР подключение кнопок от помех может тоже не спасти.
Если обычная кнопка - НР контакт + схема фильтрации по входу RC + алгоритм подавления дребезга+помехи.
Если аварийная кнопка - НЗ контакт. Этот баян уже тут обсуждался. -
здесьЦитата(pistoletov @ May 30 2018, 16:47)
Защитная земля это земля после блока питания но выделенная отдельно и соединяемая с общей землей в одной точке?
Защитная земля, в моем мировоззрении, это контур заземления здания (шина), соединенный с металл.корпусом прибора или установки (приварено или подключено канатиком). Приборная GND (то что дает БП на выходе) соединяется с защитной землей (клемма внутри мет. шкафа с оборудованием или копрус прибора ) в одной точке.
Цитата(pistoletov @ May 30 2018, 16:47)
Задача усложнилась тем, что в месте установки устройства земли общей нет...
Я так понял, нет контура заземления в производственном заднии-помещении ?
Это кримиинал, почти в прямом смысле