реклама на сайте
подробности

 
 
5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >  
Reply to this topicStart new topic
> 1.5 тыс светодиодных кластеров загнать в симулятор, Расчет сечения кабеля
Abell
сообщение Mar 8 2016, 20:02
Сообщение #31


профессиональный дилетант
****

Группа: Участник
Сообщений: 866
Регистрация: 16-03-06
Из: Шебекино - Лысьва - Тюмень
Пользователь №: 15 292



С целью радикального удешевления - вариант поднять сеть 220 вольт поближе к кластерам рассматривали? biggrin.gif


--------------------
Скоро дело сказывается, да не скоро сказка делается, или тише будешь - дальше уедешь...

Go to the top of the page
 
+Quote Post
Herz
сообщение Mar 8 2016, 20:02
Сообщение #32


Гуру
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 10 983
Регистрация: 23-11-05
Пользователь №: 11 287



Не пойму, что значит "какая будет мощность"? Будет та, которую обеспечите. Если нужно 350Вт - нет проблем. Я же написал, что после падения на проводах останется 10.5В. При токе 33.3А требуемые 350Вт достанутся кластеру. Сопротивление провода 1.2В/33.3А= 36мОм. Погонное сопротивление 36/18=2мОм/метр. Что ещё вызывает вопрос?
А, кажется, понял. Так надо знать последовательное сопротивление, которое производитель ставит в кластеры. Тогда будут достоверные данные для расчёта. То есть, понятие о том, насколько упадёт мощность при питании 10.8В.
П.С. В предыдущем сообщении ошибся. Не 10.5В, а 10.8В.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Onkel
сообщение Mar 8 2016, 20:07
Сообщение #33


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 708
Регистрация: 8-05-11
Из: Чг
Пользователь №: 64 861



Цитата(Ga_ry @ Mar 8 2016, 22:52) *
Проблема в том что мощность кластеров уже не будет 350 Вт а какая будет мощность?
А кто его знает, производитель дает только для 12 В.
А вместе с мощностью и сечение можно будет выбрать меньше, возможно и блок питания взять меньше - а это все деньги.

а может и будет, если в светильниках стоят генераторы тока на нужный ток.
Ответ был дан верный, вы поставили условие - падение 10%, вам дали ответ - провод сопротивлением не более такой-то величины. Если вам нужно чтобы было четко 350 Вт и 12 В на ваших кластерах, дайте 12+1.2 =13,2 с тем проводом, сопротивление вам посчитали, и будет ровно 12 В и ровно 350 Вт.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Ga_ry
сообщение Mar 8 2016, 20:09
Сообщение #34


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 494
Регистрация: 23-06-09
Из: Полтава, UA
Пользователь №: 50 579



Цитата(Abell @ Mar 8 2016, 22:02) *
С целью радикального удешевления - вариант поднять сеть 220 вольт поближе к кластерам рассматривали? biggrin.gif

Там труба диаметром что-то около 0,5 м, кто пролезет?

Цитата
"какая будет мощность"? Будет та, которую обеспечите.

Мощность останется та, которую заберет кластер при напряжении 10,5 В.

Цитата
а может и будет, если в светильниках стоят генераторы тока на нужный ток

Нет там генераторов, вот типа такого 2-3 диода и резистор/два резистора, БП со стабилизированным напряжением залитый герметиком , т.е. без подстроек.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
wim
сообщение Mar 8 2016, 20:10
Сообщение #35


рядовой
******

Группа: Участник
Сообщений: 2 811
Регистрация: 21-08-06
Пользователь №: 19 713



Цитата(Herz @ Mar 8 2016, 23:02) *
Не пойму, что значит "какая будет мощность"? Будет та, которую обеспечите.
Проблема в том, что потерпевший не знает, какая мощность будет при напряжении меньше 12 В. Снять нагрузочную характеристику "кластера" он почему-то не хочет, слазить к "лайтбоксу" с мультиметром - тоже. Задача - рассчитать мощность неизвестно какой нагрузки. biggrin.gif
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Herz
сообщение Mar 8 2016, 20:12
Сообщение #36


Гуру
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 10 983
Регистрация: 23-11-05
Пользователь №: 11 287



Цитата(Onkel @ Mar 8 2016, 22:07) *
Если вам нужно чтобы было четко 350 Вт и 12 В на ваших кластерах, дайте 12+1.2 =13,2 с тем проводом, сопротивление вам посчитали, и будет ровно 12 В и ровно 350 Вт.

Ну, автор же написал, что поднять напряжение нет возможности.

Цитата(wim @ Mar 8 2016, 22:10) *
Задача - рассчитать мощность неизвестно какой нагрузки. biggrin.gif

Да, это проблема.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Ga_ry
сообщение Mar 8 2016, 20:23
Сообщение #37


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 494
Регистрация: 23-06-09
Из: Полтава, UA
Пользователь №: 50 579



Цитата(wim @ Mar 8 2016, 22:10) *
Проблема в том, что потерпевший не знает, какая мощность будет при напряжении меньше 12 В. Снять нагрузочную характеристику "кластера" он почему-то не хочет, слазить к "лайтбоксу" с мультиметром

Ну слава небесам, хоть один понял о чем речь! (целый день никто так и не прочитал, кому я писал... непонятно).
ps
Я не потерпевший, от уж мне...
Если Вы глянете на первый пост за сегодня (с рисунком), то нет нужды "лазить" с мультиметром. Можно посчитать все на земле.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Herz
сообщение Mar 8 2016, 20:34
Сообщение #38


Гуру
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 10 983
Регистрация: 23-11-05
Пользователь №: 11 287



Цитата(Ga_ry @ Mar 8 2016, 22:23) *
Можно посчитать все на земле.

Так да, зная текущее сопротивление (сечение), определить снижение мощности по уменьшившемуся току.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
wim
сообщение Mar 8 2016, 20:44
Сообщение #39


рядовой
******

Группа: Участник
Сообщений: 2 811
Регистрация: 21-08-06
Пользователь №: 19 713



Цитата(Ga_ry @ Mar 8 2016, 23:23) *
Если Вы глянете на первый пост за сегодня (с рисунком), то нет нужды "лазить" с мультиметром. Можно посчитать все на земле.
Это первое, на что я поглядел. Можно посчитать, если известны номиналы резисторов и характеристики светодиодов. Но ведь они неизвестны?
Цитата
непонятно какие конкретно светодиоды использует производитель при изготовлении конкретного кластера


Цитата(Herz @ Mar 8 2016, 23:34) *
Так да, зная текущее сопротивление (сечение), определить снижение мощности по уменьшившемуся току.
При таких миллиомных сопротивлениях кабеля контакты и даже паяные соединения будут вносить погрешность. Поэтому, чтобы точно измерить мощность, таки нужно слазить на мачту и измерить напряжение прямо на клеммах "лайтбокса".
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Ga_ry
сообщение Mar 8 2016, 20:44
Сообщение #40


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 494
Регистрация: 23-06-09
Из: Полтава, UA
Пользователь №: 50 579



Цитата(wim @ Mar 8 2016, 22:35) *
Это первое, на что я поглядел. Можно посчитать, если известны номиналы резисторов и характеристики светодиодов. Но ведь они неизвестны?

Что Вы скажете по поводу упрощения такого расчета с двумя предварительными замерами имеющегося кластера (формулы на рисунке) и легко ложатся в excel, что немаловажно.

Цитата
Поэтому, чтобы точно измерить мощность, таки нужно слазить на мачту и измерить напряжение прямо на клеммах "лайтбокса".

Я им предложил со своей стороны для первого изделия отмерить провод, и проверить до монтажа на верхотуре. Но это вряд ли будет сделано.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Abell
сообщение Mar 8 2016, 20:44
Сообщение #41


профессиональный дилетант
****

Группа: Участник
Сообщений: 866
Регистрация: 16-03-06
Из: Шебекино - Лысьва - Тюмень
Пользователь №: 15 292



Цитата(Ga_ry @ Mar 8 2016, 23:09) *
Там труба диаметром что-то около 0,5 м, кто пролезет?

bb-offtopic.gif
Извиняюсь, конечно, но зачем куда-то лезть в какую-то трубу? blink.gif Ваши толстенные низковольтные кабели монтажники разве через гиперпространство тянут, или таки есть канал?


--------------------
Скоро дело сказывается, да не скоро сказка делается, или тише будешь - дальше уедешь...

Go to the top of the page
 
+Quote Post
Ga_ry
сообщение Mar 8 2016, 20:51
Сообщение #42


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 494
Регистрация: 23-06-09
Из: Полтава, UA
Пользователь №: 50 579



Цитата(Abell @ Mar 8 2016, 22:44) *
bb-offtopic.gif
Извиняюсь, конечно, но зачем куда-то лезть в какую-то трубу?

Это была шутка.
Речь может стоять об обслуживании/замене БП, к тому-же он должен по всем нормам находиться внизу в эл. шкафу.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Onkel
сообщение Mar 8 2016, 21:03
Сообщение #43


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 708
Регистрация: 8-05-11
Из: Чг
Пользователь №: 64 861



Цитата(Ga_ry @ Mar 8 2016, 23:44) *
Что Вы скажете по поводу упрощения такого расчета с двумя предварительными замерами имеющегося кластера (формулы на рисунке) и легко ложатся в excel, что немаловажно.

Два замера маловато будет. Меряете ток при напряжении от 10 (например) до 12,5 В в 10 точках и вгоняете в экзел как таблицу, потом составляете на основе таблицы функцию кусочно- линейную, и считаете толщину проводов, задавая нужный вам параметр (например, мощность, или ток), в экзеле есть решатель, такую фигню он в миллисекунды посчитает. Но получите почти то же, что тут вам в уме посчитали.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Ga_ry
сообщение Mar 8 2016, 21:12
Сообщение #44


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 494
Регистрация: 23-06-09
Из: Полтава, UA
Пользователь №: 50 579



Думаете что если подойти "линейно" и замерить напряжение отсечки (ток = 0) и вычислить коэффициент наклона прямой, для окончательного результата будет недостаточно точно?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Plain
сообщение Mar 8 2016, 21:43
Сообщение #45


Гуру
******

Группа: Участник
Сообщений: 6 776
Регистрация: 5-03-09
Из: Москва
Пользователь №: 45 710



Цитата(Ga_ry @ Mar 8 2016, 21:49) *
Блоков питания других кроме как на 12 В нет и в ближайшее время не будет
Цитата(Ga_ry @ Mar 8 2016, 22:52) *
возможно и блок питания взять меньше - а это все деньги
Цитата(Ga_ry @ Mar 8 2016, 23:09) *
БП со стабилизированным напряжением залитый герметиком , т.е. без подстроек

Итого, парадоксы продолжаются, а значит, всё-таки сильно смахивает, что два разных человека сидят под данной учётной записью.

Соответственно, совет первому — раз и навсегда отписаться от этой волынки кабелем 10 мм2 на каждые 500 шт., а второму — БП на 15 В, ну или перекоммутацией кластеров на 48 В, т.е. по 4 последовательно.