реклама на сайте
подробности

 
 
 
Reply to this topicStart new topic
> Выбор покрытия пола в лаборатории, какой ленолеум выбрать
TigerSHARC
сообщение Mar 15 2017, 19:18
Сообщение #1


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 688
Регистрация: 4-09-09
Пользователь №: 52 195



В лаборатории планируем производить ремонт и регулировочные работы широкого спектра радиоэлектронного оборудования.

Не могу выбрать между токорассеивающим и токопроводящим линолеумом.

Что больше подойдет и каковы критерии выбора?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
ЮВГ
сообщение Apr 16 2017, 20:22
Сообщение #2


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 413
Регистрация: 4-04-09
Пользователь №: 47 147



Цитата(TigerSHARC @ Mar 15 2017, 22:18) *
В лаборатории планируем производить ремонт и регулировочные работы широкого спектра радиоэлектронного оборудования.

Не могу выбрать между токорассеивающим и токопроводящим линолеумом.

Что больше подойдет и каковы критерии выбора?

Токопроводящий линолеум - риск поражения током и большие затраты на монтаж. Заодно - проблема настройки чувствительных цепей - работаете над пластиной земли.
Static dissipative - не надо землить - дешевле монтаж. Проблема - в России нет сертифицирующих лабораторий - придется верить продавцу/производителю.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Димыч
сообщение Apr 19 2017, 08:39
Сообщение #3


Частый гость
**

Группа: Свой
Сообщений: 156
Регистрация: 1-02-05
Из: the Earth
Пользователь №: 2 331



Цитата(ЮВГ @ Apr 16 2017, 23:22) *
Токопроводящий линолеум - риск поражения током и большие затраты на монтаж. Заодно - проблема настройки чувствительных цепей - работаете над пластиной земли.
Static dissipative - не надо землить - дешевле монтаж. Проблема - в России нет сертифицирующих лабораторий - придется верить продавцу/производителю.


Если использовать "условно металлический лист" в качестве покрытия - то, конечно, да. Опасно, дорого и т.п.

Предлагаемые же производителями т.н. антистатические линолеумы имеют довольно большое объёмное сопротивление (но достаточное для рассеяния или сброса статики). Заземление осуществляется укладкой такого линолеума на редкую сетку из фольги (что довольно дёшево), концы сетки соединяются с контуром заземления здания.
Мы подобные материалы и технологию используем на сборочных участках, в лаборатории и в отделе, где народ работает с электроникой. Сертификацию помещений проходили - у нас это обязательное требование компании-партнёра.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
ЮВГ
сообщение Apr 19 2017, 18:36
Сообщение #4


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 413
Регистрация: 4-04-09
Пользователь №: 47 147



Цитата(Димыч @ Apr 19 2017, 11:39) *
Предлагаемые же производителями т.н. антистатические линолеумы имеют довольно большое объёмное сопротивление (но достаточное для рассеяния или сброса статики). Заземление осуществляется укладкой такого линолеума на редкую сетку из фольги (что довольно дёшево),

Производители Static dissipative линолеумов обычно пишут, что для площади укладки 10 кв. метров заземлять не обязательно. Нет возни с сеткой, соединением с контуром заземления и т.п. В маленьких помещениях листы линолеума склеивают токопроводящим скотчем.