сообщение Sep 25 2018, 05:37
Сообщение #31


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 3 106
Регистрация: 18-04-05
Пользователь №: 4 261



Цитата(serj1979 @ Sep 25 2018, 08:32) *
А если нет его (рентген-контроля), по потреблению или ещё каким признакам (может что "выставляется" при уходе в защиту), можно определить "недопитание"?

Вот, недавно обсуждали похожую проблему с Arria V:
Цитата(PK692 @ Mar 13 2018, 18:45) *
Коллеги, благодарю за оперативные ответы.
...
Проблема решена.

Ситуация была в следующем: Один из источников питания формирует 2,5 В и это напряжение идет на ряд контактов ПЛИС. Для питания некоторых выводов HPS так же требуется 2,5 В, которые формируются путем фильтрации напряжения с ПЛИС LC-фильтром. В следствии падения напряжения на дросселе 2,5 В после фильтра выходило за допуск на 50-75 мВ. Как только питание после фильтра было приведено в нормальное состояние, ПЛИС начала конфигурироваться как по JTAG, так и с EPCQ.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
serj1979
сообщение Sep 25 2018, 05:54
Сообщение #32


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 54
Регистрация: 25-12-15
Из: Пенза
Пользователь №: 89 844



Цитата(blackfin @ Sep 25 2018, 08:37) *
Вот, недавно обсуждали похожую проблему с Arria V:

Да нетривиальная проблема...
Только не вериться, что исключительно в дросселе дело...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Anton1990
сообщение Sep 26 2018, 03:47
Сообщение #33


Частый гость
**

Группа: Участник
Сообщений: 155
Регистрация: 26-04-12
Пользователь №: 71 584



Цитата(blackfin @ Sep 25 2018, 08:20) *
На мой взгляд, нужно сначала проверить все питающие напряжения и последовательность их подачи.

Потому как возможны всякие чудеса:

Это для FPGA седьмой серии, но в XCKU115, вероятно, есть такой же механизм защиты.

См. UG471, page 18.


Номиналы питания в порядке. Правда о последовательности их подачи как то никогда не заморачивались. Стоят стабилизаторы и всё.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
blackfin
сообщение Sep 26 2018, 04:09
Сообщение #34


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 3 106
Регистрация: 18-04-05
Пользователь №: 4 261



Цитата(Anton1990 @ Sep 26 2018, 06:47) *
Правда о последовательности их подачи как то никогда не заморачивались. Стоят стабилизаторы и всё.

Рекомендую проверить.

Цитата
The recommended power-on sequence is VCCINT/VCCINT_IO, VCCBRAM, VCCAUX/VCCAUX_IO, and VCCO to achieve minimum current draw and ensure that the I/Os are 3-stated at power-on. The recommended power-off sequence is the reverse of the power-on sequence.

DS892, page 10.