сообщение Jun 19 2018, 02:51
Сообщение #1


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 68
Регистрация: 16-06-18
Из: СПб
Пользователь №: 105 099



Хочу "дешево и сердито" подключить RTD в самопальную reflow-паялку на основе термостола. Актуальный диапазон измерений 100-300C. Точность 1С (лучше нет смысла). Провода не более 30см.

Как "правильно" с мостом и полумостом я знаю. Как попроще, 2 провода с усилителем - видел. Хочу совсем "из говна и палок", делитель напрямую на вход АЦП. Интересно же.

Датчик конструктивно хотелось бы такой, видимо PT1000, "класс 2B" (самый хреновый и самый дешевый). Но если просто поставить в плечо 1К, получится ток 1.5ма. А рекомендуемый ток 0.1-0.3ма. Вопросы такие:
  • Можно ли так делать?
  • Можно ли пренебречь саморазогревом или надо все-таки в делитель ставить 4К и дальше вытягивать точность измерений на цифровом фильтре после АЦП? Основной датчик будет прикручен к аллюминиевой пластине. Дополнительный (опциональный, не факт что нужен) - скотчем к плате, для экспериментов.
  • Надо ли датчик "шунтировать" конденсатором, если желательно, то каким?
На глаз вроде должно прокатить, но я ни разу не имел дела с такими вещами, не знаю, какие там проблемы бывают (например, актуально ли бодаться с наводками на такой точности и с таким проводом). Да, я отдаю себе отчет, что в "правильных" девайсах так не поступают, но тут хобийный проект, простота предпочтительнее, если это не сильно в ущерб качеству. Мне не жалко десяток центов на усилитель, интерес больше спортивный, чтобы упростить до максимума.

Помогите пожалуйста прикинуть, можно ли поступить как описал, и что еще может быть полезно учесть.
Термостол типа такого. Толстая пластина с 2 трубчатыми нагревателями ближе к краям. Сейчас там в центр ввернута К-термопара. Думаю заменить болтом с прижимной планкой.

Сообщение отредактировал p_v - Jun 19 2018, 03:05
Go to the top of the page
 
+Quote Post
uriy
сообщение Jun 19 2018, 04:28
Сообщение #2


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 429
Регистрация: 30-11-05
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606



http://ww1.microchip.com/downloads/en/appnotes/00687c.pdf
Go to the top of the page
 
+Quote Post
p_v
сообщение Jun 19 2018, 05:58
Сообщение #3


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 68
Регистрация: 16-06-18
Из: СПб
Пользователь №: 105 099



Цитата(uriy @ Jun 19 2018, 07:28) *


Спасибо. Но там инфа "как включать правильно". А я хочу сильно упрощенный вариант, и оценить не помешает ли самонагрев необходимой точности. Ну и узнать ждать ли каких-то еще проблем. Цифры какие смог - написал, если чего-то не хватает, постараюсь добавить.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Plain
сообщение Jun 19 2018, 06:24
Сообщение #4


Гуру
******

Группа: Участник
Сообщений: 6 776
Регистрация: 5-03-09
Из: Москва
Пользователь №: 45 710



Правильно — это подумать пару секунд и осознать, что нынешней разрядности АЦП для решения задачи тупо не хватает, после чего погуглить, как её в идеале даром нарастить, например.

И после прочтения вышеприведённой ссылки возникнет главный вопрос — а где здесь ссылка на точно такой же неприлично дешёвый китайский эталон?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
p_v
сообщение Jun 19 2018, 06:37
Сообщение #5


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 68
Регистрация: 16-06-18
Из: СПб
Пользователь №: 105 099



Ну наконец-то пошли советы по существу. Оказывается надо подумать! Вот спасибо-то!

Вы не могли бы, чтобы меня окончательно растоптать, ответить на те вопросы, которые меня волнуют, а не на те которые вы самостоятельно придумали и героически преодолели?

Сообщение отредактировал p_v - Jun 19 2018, 06:39
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Vasily_
сообщение Jun 19 2018, 06:49
Сообщение #6


Знающий
****

Группа: Модераторы
Сообщений: 925
Регистрация: 25-01-09
Из: Рига
Пользователь №: 43 909



Цитата(p_v @ Jun 19 2018, 05:51) *
Толстая пластина с 2 трубчатыми нагревателями ближе к краям. Сейчас там в центр ввернута К-термопара. Думаю заменить болтом с прижимной планкой.

Чем термопара не устраивает?
На любимом вами алиэкспрес полно микросхемок под К тип.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
p_v
сообщение Jun 19 2018, 07:00
Сообщение #7


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 68
Регистрация: 16-06-18
Из: СПб
Пользователь №: 105 099



Цитата(Vasily_ @ Jun 19 2018, 09:49) *
Чем термопара не устраивает?
На любимом вами алиэкспрес полно микросхемок под К тип.
Жажда приключений и желание разобраться с чем-то новым. Хобби же. Под термопару уже готово https://easyeda.com/reflow/Mini-reflow-soldering-heater, с покупкой микросхем проблем нет.

Столик маленький, шланг термопары короткий. Не хочется лишних приключений по компенсации холодного спая - никогда не знаешь, кому к какому столику и как подобную плату захочется пришурупить.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
k155la3
сообщение Jun 19 2018, 07:54
Сообщение #8


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 123
Регистрация: 8-03-09
Из: Днепр
Пользователь №: 45 848



Цитата(p_v @ Jun 19 2018, 05:51) *
. . .Как попроще, 2 провода с усилителем - видел. Хочу совсем "из говна и палок", делитель напрямую на вход АЦП. Интересно же. . . .
Ну, и что мешает взять таблицу T/R для сенсора, и просчитать значения напряжения на делителе для верхнего-нижнего значения температуры ?
А потом этот диапазон наложить на кол-во дискрет для 12-разрядного АЦП в контроллере. Что точность будет 1 градус, не факт.
Да и 300 C для таких сенсоров - уже под верхний предел.

Go to the top of the page
 
+Quote Post
p_v
сообщение Jun 19 2018, 08:06
Сообщение #9


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 68
Регистрация: 16-06-18
Из: СПб
Пользователь №: 105 099



Цитата(k155la3 @ Jun 19 2018, 10:54) *
Ну, и что мешает взять таблицу T/R для сенсора, и просчитать значения напряжения на делителе для верхнего-нижнего значения температуры ?
Мммм... дайте подумать... наверное то что перед тем как создать тему я это прикинул и результат меня устроил?

У меня встречный вопрос. А что мешает прочитать первый пост и ответить на те вопросы которые в нем?

Сообщение отредактировал p_v - Jun 19 2018, 08:07
Go to the top of the page
 
+Quote Post
HardEgor
сообщение Jun 19 2018, 08:09
Сообщение #10


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 223
Регистрация: 3-03-06
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925



Цитата(p_v @ Jun 19 2018, 09:51) *
Хочу "дешево и сердито" подключить RTD в самопальную reflow-паялку на основе термостола. Актуальный диапазон измерений 100-300C. Точность 1С (лучше нет смысла). Провода не более 30см.

На STM32F373 точность в 0,1 градус получается - источник тока на ОУ управляемый DAC, 1% резисторы,4-хпроводное подключение, SD ADC в дифференциальном включении, таблицы из ГОСТ, калибровка в 2х точках. Плата в нормальных условиях. Да, диапазон 0-100 градусов.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
p_v
сообщение Jun 19 2018, 08:18
Сообщение #11


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 68
Регистрация: 16-06-18
Из: СПб
Пользователь №: 105 099



Цитата(HardEgor @ Jun 19 2018, 11:09) *
На STM32F373 точность в 0,1 градус получается - источник тока на ОУ управляемый DAC, 1% резисторы,4-хпроводное подключение, SAR ADC, таблицы из ГОСТ, калибровка в 2х точках. Плата в нормальных условиях.


Биг сенькс. Очень дельная инфа для быстрых грубых оценок. А есть соображения насчет ущербного подключения, которое я описывал? Мне точности в градус хватит за глаза, но хотелось бы понять:
  • не поплохеет ли PT1000 от увеличенного тока (1.5ма)
  • видимо, на самонагрев датчика на люминевой плите можно забить, а как поплывет свободно болтающийся в воздухе?
  • если подключение по 2 проводам не длиннее 30см (наверное 15-20), по ним какая-то бяка может прилететь или при моей точности не париться?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Plain
сообщение Jun 19 2018, 08:28
Сообщение #12


Гуру
******

Группа: Участник
Сообщений: 6 776
Регистрация: 5-03-09
Из: Москва
Пользователь №: 45 710



Цитата(p_v @ Jun 19 2018, 09:37) *
ответить на те вопросы, которые меня волнуют, а не на
Цитата(p_v @ Jun 19 2018, 05:51) *
Вопросы такие

Да.
Да.
Да, следует из паспорта АЦП.

Далее читайте себя внимательнее, потому как пойдёт дубль два:

Цитата(p_v @ Jun 19 2018, 05:51) *
и что еще может быть полезно
Цитата(Plain @ Jun 19 2018, 09:24) *
подумать пару секунд и осознать, что нынешней разрядности АЦП для решения задачи тупо не хватает, после чего погуглить, как её в идеале даром нарастить, например.

И после прочтения вышеприведённой ссылки возникнет главный вопрос — а где здесь ссылка на точно такой же неприлично дешёвый китайский эталон?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
p_v
сообщение Jun 19 2018, 09:00
Сообщение #13


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 68
Регистрация: 16-06-18
Из: СПб
Пользователь №: 105 099



Цитата(Plain @ Jun 19 2018, 11:28) *
Да.
Да.
Да, следует из паспорта АЦП.

Далее читайте себя внимательнее, потому как пойдёт дубль два:
Спасибо. Извините за предыдущей ответ, если что. Показалось что экзамен хотите устроить sm.gif. Был неправ.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
k155la3
сообщение Jun 19 2018, 09:29
Сообщение #14


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 123
Регистрация: 8-03-09
Из: Днепр
Пользователь №: 45 848



Цитата(p_v @ Jun 19 2018, 11:18) *
. . .[*]если подключение по 2 проводам не длиннее 30см (наверное 15-20), по ним какая-то бяка может прилететь или при моей точности не париться?
Если нагреватель с ШИМ (да и без шим) - могут быть большие варианты.
(для недифф. версии)
Цитата
. . .Как попроще, 2 провода с усилителем - видел. Хочу совсем "из говна и палок", делитель напрямую на вход АЦП. Интересно же. . .
Смотря как будут расположены провода сенсора и силовые, нагревателя и источника питания.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
HardEgor
сообщение Jun 19 2018, 10:11
Сообщение #15


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 223
Регистрация: 3-03-06
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925



Цитата(p_v @ Jun 19 2018, 15:18) *
[*] не поплохеет ли PT1000 от увеличенного тока (1.5ма)
[*]видимо, на самонагрев датчика на люминевой плите можно забить, а как поплывет свободно болтающийся в воздухе?
[*]если подключение по 2 проводам не длиннее 30см (наверное 15-20), по ним какая-то бяка может прилететь или при моей точности не париться?
[/list]

Надо всё считать sm.gif
Как часто измерять? Ток можно и раз в 10 сек включать на 10 мс, нагрев тогда можно оценить по теплоемкости терморезистора, считая что тепло за 10 секунд рассеется в воздух.
По проводам бяка не прилетит(хотя 50 Гц наведется), но провода одинаковые(а лучше свитые) и сопротивление 100 Ом.
Изменение тока через RTD при изменении температуры изменит падение напряжения на проводах, но для этого источник тока.
Ошибка на падении на сопротивлении проводов - надо просто рассчитать сопротивление и вычислить ошибку при заданном токе, потом смотрим в "ГОСТ 6651-2009 Термопреобразователи сопротивления" и видим ошибку, компенсируется калибровкой.
Самое противное - нагрев медных проводов и его неравномерность, примерно через ТКС меди можно уточнить ошибку.
Еще будет утечка тепла по проводам от терморезистора. если он маленький(типа 0805 или 0603).