1.5 тыс светодиодных кластеров загнать в симулятор, Расчет сечения кабеля |
|
|
|
Mar 8 2016, 20:02
|
Гуру
Группа: Модераторы
Сообщений: 10 983
Регистрация: 23-11-05
Пользователь №: 11 287
|
Не пойму, что значит "какая будет мощность"? Будет та, которую обеспечите. Если нужно 350Вт - нет проблем. Я же написал, что после падения на проводах останется 10.5В. При токе 33.3А требуемые 350Вт достанутся кластеру. Сопротивление провода 1.2В/33.3А= 36мОм. Погонное сопротивление 36/18=2мОм/метр. Что ещё вызывает вопрос? А, кажется, понял. Так надо знать последовательное сопротивление, которое производитель ставит в кластеры. Тогда будут достоверные данные для расчёта. То есть, понятие о том, насколько упадёт мощность при питании 10.8В. П.С. В предыдущем сообщении ошибся. Не 10.5В, а 10.8В.
|
|
|
|
|
Mar 8 2016, 20:07
|
Знающий
Группа: Свой
Сообщений: 708
Регистрация: 8-05-11
Из: Чг
Пользователь №: 64 861
|
Цитата(Ga_ry @ Mar 8 2016, 22:52) Проблема в том что мощность кластеров уже не будет 350 Вт а какая будет мощность? А кто его знает, производитель дает только для 12 В. А вместе с мощностью и сечение можно будет выбрать меньше, возможно и блок питания взять меньше - а это все деньги. а может и будет, если в светильниках стоят генераторы тока на нужный ток. Ответ был дан верный, вы поставили условие - падение 10%, вам дали ответ - провод сопротивлением не более такой-то величины. Если вам нужно чтобы было четко 350 Вт и 12 В на ваших кластерах, дайте 12+1.2 =13,2 с тем проводом, сопротивление вам посчитали, и будет ровно 12 В и ровно 350 Вт.
|
|
|
|
|
Mar 8 2016, 20:09
|
Местный
Группа: Свой
Сообщений: 494
Регистрация: 23-06-09
Из: Полтава, UA
Пользователь №: 50 579
|
Цитата(Abell @ Mar 8 2016, 22:02) С целью радикального удешевления - вариант поднять сеть 220 вольт поближе к кластерам рассматривали? Там труба диаметром что-то около 0,5 м, кто пролезет? Цитата "какая будет мощность"? Будет та, которую обеспечите. Мощность останется та, которую заберет кластер при напряжении 10,5 В. Цитата а может и будет, если в светильниках стоят генераторы тока на нужный ток Нет там генераторов, вот типа такого 2-3 диода и резистор/два резистора, БП со стабилизированным напряжением залитый герметиком , т.е. без подстроек.
|
|
|
|
|
Mar 8 2016, 20:12
|
Гуру
Группа: Модераторы
Сообщений: 10 983
Регистрация: 23-11-05
Пользователь №: 11 287
|
Цитата(Onkel @ Mar 8 2016, 22:07) Если вам нужно чтобы было четко 350 Вт и 12 В на ваших кластерах, дайте 12+1.2 =13,2 с тем проводом, сопротивление вам посчитали, и будет ровно 12 В и ровно 350 Вт. Ну, автор же написал, что поднять напряжение нет возможности. Цитата(wim @ Mar 8 2016, 22:10) Задача - рассчитать мощность неизвестно какой нагрузки. Да, это проблема.
|
|
|
|
|
Mar 8 2016, 20:23
|
Местный
Группа: Свой
Сообщений: 494
Регистрация: 23-06-09
Из: Полтава, UA
Пользователь №: 50 579
|
Цитата(wim @ Mar 8 2016, 22:10) Проблема в том, что потерпевший не знает, какая мощность будет при напряжении меньше 12 В. Снять нагрузочную характеристику "кластера" он почему-то не хочет, слазить к "лайтбоксу" с мультиметром Ну слава небесам, хоть один понял о чем речь! (целый день никто так и не прочитал, кому я писал... непонятно). ps Я не потерпевший, от уж мне... Если Вы глянете на первый пост за сегодня (с рисунком), то нет нужды "лазить" с мультиметром. Можно посчитать все на земле.
|
|
|
|
|
Mar 8 2016, 20:44
|
рядовой
Группа: Участник
Сообщений: 2 811
Регистрация: 21-08-06
Пользователь №: 19 713
|
Цитата(Ga_ry @ Mar 8 2016, 23:23) Если Вы глянете на первый пост за сегодня (с рисунком), то нет нужды "лазить" с мультиметром. Можно посчитать все на земле. Это первое, на что я поглядел. Можно посчитать, если известны номиналы резисторов и характеристики светодиодов. Но ведь они неизвестны? Цитата непонятно какие конкретно светодиоды использует производитель при изготовлении конкретного кластера Цитата(Herz @ Mar 8 2016, 23:34) Так да, зная текущее сопротивление (сечение), определить снижение мощности по уменьшившемуся току. При таких миллиомных сопротивлениях кабеля контакты и даже паяные соединения будут вносить погрешность. Поэтому, чтобы точно измерить мощность, таки нужно слазить на мачту и измерить напряжение прямо на клеммах "лайтбокса".
|
|
|
|
|
Mar 8 2016, 20:44
|
Местный
Группа: Свой
Сообщений: 494
Регистрация: 23-06-09
Из: Полтава, UA
Пользователь №: 50 579
|
Цитата(wim @ Mar 8 2016, 22:35) Это первое, на что я поглядел. Можно посчитать, если известны номиналы резисторов и характеристики светодиодов. Но ведь они неизвестны? Что Вы скажете по поводу упрощения такого расчета с двумя предварительными замерами имеющегося кластера (формулы на рисунке) и легко ложатся в excel, что немаловажно. Цитата Поэтому, чтобы точно измерить мощность, таки нужно слазить на мачту и измерить напряжение прямо на клеммах "лайтбокса". Я им предложил со своей стороны для первого изделия отмерить провод, и проверить до монтажа на верхотуре. Но это вряд ли будет сделано.
|
|
|
|
|
Mar 8 2016, 21:03
|
Знающий
Группа: Свой
Сообщений: 708
Регистрация: 8-05-11
Из: Чг
Пользователь №: 64 861
|
Цитата(Ga_ry @ Mar 8 2016, 23:44) Что Вы скажете по поводу упрощения такого расчета с двумя предварительными замерами имеющегося кластера (формулы на рисунке) и легко ложатся в excel, что немаловажно. Два замера маловато будет. Меряете ток при напряжении от 10 (например) до 12,5 В в 10 точках и вгоняете в экзел как таблицу, потом составляете на основе таблицы функцию кусочно- линейную, и считаете толщину проводов, задавая нужный вам параметр (например, мощность, или ток), в экзеле есть решатель, такую фигню он в миллисекунды посчитает. Но получите почти то же, что тут вам в уме посчитали.
|
|
|
|
|
Mar 8 2016, 21:43
|
Гуру
Группа: Участник
Сообщений: 6 776
Регистрация: 5-03-09
Из: Москва
Пользователь №: 45 710
|
Цитата(Ga_ry @ Mar 8 2016, 21:49) Блоков питания других кроме как на 12 В нет и в ближайшее время не будет Цитата(Ga_ry @ Mar 8 2016, 22:52) возможно и блок питания взять меньше - а это все деньги Цитата(Ga_ry @ Mar 8 2016, 23:09) БП со стабилизированным напряжением залитый герметиком , т.е. без подстроек Итого, парадоксы продолжаются, а значит, всё-таки сильно смахивает, что два разных человека сидят под данной учётной записью. Соответственно, совет первому — раз и навсегда отписаться от этой волынки кабелем 10 мм 2 на каждые 500 шт., а второму — БП на 15 В, ну или перекоммутацией кластеров на 48 В, т.е. по 4 последовательно.
|
|
|
|
|
|
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
|