реклама на сайте
подробности

 
 
> Панель оператора Delta, не хочет связываться по RS
ViKo
сообщение Mar 28 2012, 19:54
Сообщение #1


Универсальный солдатик
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 8 634
Регистрация: 1-11-05
Из: Минск
Пользователь №: 10 362



Не нашел более подходящего места, где спросить.
Панель оператора Delta DOP-AS38BSTD делает все, кроме самого главного - ни принимает, не выдает ничего по своим интерфейсам RS-232, RS-422, какие команды ни задавай. Смотрю осциллографом на ножках разъемов, сигналы не шевелятся. Может, есть какое-то волшебное слово? Макросом каким-нибудь поделитесь, пожалуйста.
Причем, команда типа
$100 = INITCOM(1,2,0,2,0,6,0)
не компилируется, выводит следующее:
Parse After Execute MacroError, Line: 4(-113- The COM setting in macro is incorrect. (The COM is used by another))

Китайцы... wacko.gif

P.S. к панели подключено самодельное устройство, по RS-422.

P.P.S. Нашел форум http://www.delta-forum.ru, там увидел упоминание "контроллер - NULL", задал, ошибка исчезла, проверил в симуляторе. Завтра на живом испытаю.
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Сообщений в этой теме
- ViKo   Панель оператора Delta   Mar 28 2012, 19:54
- - ViKo   Проверил - работает.   Mar 29 2012, 19:31


Reply to this topicStart new topic