Группа: Участник
Сообщений: 313
Регистрация: 2-07-11
Пользователь №: 66 023
В документе RM0008 в разделе Connectivity line devices: reset and clock control (RCC) есть на странице 123 Figure 11. Clock tree. И там есть "TIM2,3,4,5,6,7 If(APB1 prescaler =1) x1 else x2"
То есть если поставить APB1 prescaler !=1 то таймер умножает частоту на 2 перед использованием. То есть, при RCC->CFGR |= RCC_CFGR_PPRE1_DIV2; // HCLK divided by 2 таймер работает на 70 Мгц.
Группа: Свой
Сообщений: 3 387
Регистрация: 9-08-07
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Таймерам на вход подаётся APB1, если прескалер APB1 = 1, и APB1*2, если прескалер APB1 > 1. То есть, в обоих ваших случаях это 70 МГц. Смотрите Figure 8. "Clock tree" в RM0008.