> STMF207+ethernet, Проблемы с внешним PHY lan8721ai
electrmen
сообщение Jun 20 2012, 12:02
Сообщение #1





Группа: Новичок
Сообщений: 6
Регистрация: 1-02-12
Пользователь №: 70 027



Добрый день. Пытаюсь запустить ethernet на микроконтроллере STMF207. Использую пример вебсервера с Freertos с сайта ST. В качестве PHY lan8721ai.
В исходном примере поменял адреса регистров:
Код
/* The PHY status register value change from a PHY to another, so the user have
   to update this value depending on the used external PHY */

//#define PHY_SR    ((uint16_t)16) /* Value for DP83848 PHY */

#define PHY_SR                            0x1f   //31         /*!< Tranceiver Status Register  for LAN8700*/

/* The Speed and Duplex mask values change from a PHY to another, so the user
   have to update this value depending on the used external PHY */
//#define PHY_SPEED_STATUS            ((uint16_t)0x2000) /* Value for DP83848 PHY */
//#define PHY_DUPLEX_STATUS           ((uint16_t)0x0100) /* Value for DP83848 PHY */
  
//for LAN8700
#define PHY_SPEED_STATUS            ((u16)0x0004)       /*!< Configured information of Speed: 10Mbps */
#define PHY_DUPLEX_STATUS           ((u16)0x0010)       /*!< Configured information of Duplex: Full-duplex */


Адрес PHY оставил 1, так как ножка PHYAD0 подтянута через резистор 4,7 K к 3,3в.

Тактиррвание 50 МГЦ включил.

Все зависает в этой функции:
Код
/* Configure Ethernet */
  EthInitStatus = ETH_Init(&ETH_InitStructure, DP83848_PHY_ADDRESS);


Читал значения регистров внешней PHY до ресета и сверял с значениями по умолчанию. они совпадают значит адрес должен быть правильным.
Код
  
/*-------------------- PHY initialization and configuration ----------------*/

  temp = ETH_ReadPHYRegister(PHYAddress, 0x00);  //!!!!! read bcr
  temp1 = ETH_ReadPHYRegister(PHYAddress, 0x01);  //!!!!! read status
  temp2 = ETH_ReadPHYRegister(PHYAddress, 0x04);  //!!!!! read status register

/* Put the PHY in reset mode */
  
  if(!(ETH_WritePHYRegister(PHYAddress, PHY_BCR, PHY_Reset)))
  {
    /* Return ERROR in case of write timeout */
    return ETH_ERROR;
  }
  
  temp = ETH_ReadPHYRegister(PHYAddress, 0x00);  //!!!!! read bcr
  temp1 = ETH_ReadPHYRegister(PHYAddress, 0x01);  //!!!!! read status register
  
  /* Delay to assure PHY reset */
  _eth_delay_(PHY_RESET_DELAY);
  
  temp = ETH_ReadPHYRegister(PHYAddress, 0x00);  //!!!!! read bcr
  temp1 = ETH_ReadPHYRegister(PHYAddress, 0x01);  //!!!!! read status register


А вот после ресета PHY в регистрах bcr и bsr постоянно находится число 0х8000. То есть как поставили битик на програмный ресет так он и висит там постоянно и в статусном регистре точно такое же число находится.
И программа ждет пока установится Link Status в регистре bsr. Но этого не происходит(в этом регистре напостой 0х8000). После окончания таймаута программа попадает вот сюда:
Код
if (EthInitStatus == 0)
  {
    LCD_SetTextColor(Red);
    LCD_DisplayStringLine(Line5, (uint8_t*)"   Ethernet Init   ");
    LCD_DisplayStringLine(Line6, (uint8_t*)"      failed      ");
    while(1);
  }


Может кто-то сталкивался с таким? Подскажите пожалуйста что можно предпринять в таком случае...