> Какие требования по безовасности разрабатываемого оборудования
DTMF
сообщение Aug 1 2012, 06:28
Сообщение #1


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 20
Регистрация: 23-05-07
Пользователь №: 27 914



Разрабатываю стенд и в предыдущей разработке
управление пускателями осуществлялось через
развязывающий трансформатор 380-220.
Нейтраль на стенд не заводилась.
Какая в этом необходимость?

Хочется завести нейтраль и избавиться от транса.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
injener
сообщение Aug 1 2012, 08:07
Сообщение #2


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 681
Регистрация: 24-10-09
Пользователь №: 53 182



Пропустил, что у Вас за разработка.
Первое, что вспомнилось (помимо обеспечения развязки) - нейтраль в условиях промышленности не всегда присутствует...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
DTMF
сообщение Aug 1 2012, 08:50
Сообщение #3


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 20
Регистрация: 23-05-07
Пользователь №: 27 914



стенд для шиномонтажа и балансировки
Go to the top of the page
 
+Quote Post
alexvu
сообщение Aug 1 2012, 15:52
Сообщение #4


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 172
Регистрация: 14-11-11
Из: Москва
Пользователь №: 68 299



Наверное, действительно для питания от сети без провода нейтрали.
Тр-р можно выкинуть, если известно, что будет сеть с проводом нейтрали.
Сейчас обычно везде она есть.
Еще надо обеспечить электробезопасность, например землить все металлич. наружн. части и/или питать через УЗО.