реклама на сайте
подробности

 
 
 
Reply to this topicStart new topic
> защита интерфейса RS485 от попадания фазы
PCBExp
сообщение Feb 17 2013, 14:55
Сообщение #1


Знающий
****

Группа: Участник
Сообщений: 578
Регистрация: 23-12-06
Из: Москва
Пользователь №: 23 823



Приветствую всех. Есть задача защитить линию связи до удаленного устройства. Связь идет по RS485 на скорости до 115200. В тех же кабельных каналах лежат силовые кабели. Все надежно изолировано, но это не спасает от вышибания портов на обоих концах. На нашем конце у устройство будет полная гальваническая изоляция. Данные будут ходить через ISO7221 а питание от TRACO TMA0505. На разъем заказчик требует вывести кроме линий А и В еще и землю. Подглядели в импортном счетчике защиту на трех 5 -тиволтовых сапрессорах. Один двунаправленный SMBJ5.0CA между линиями А и В. И два однонаправленных SMBJ5.0A с каждой линии на землю. Еще хочется по такой же схеме варисторы включить. Пугает что у варистора большая емкость до 2000 пф что с дальностью будет - мне сигнал надо на 200 метров прокинуть. Всякие SM712 PSM712 TPD2E007 и пр как я понимаю от попадания фазу не спасут
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Corvus
сообщение Feb 17 2013, 16:27
Сообщение #2


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 771
Регистрация: 24-04-08
Из: Зеленоград
Пользователь №: 37 056



Bourns серии TBU.

http://www.symmetron.ru/news/bourns-TBU-CX025.shtml
На презентациях рассказывают, что подавали 220 несколько часов и всё ок. Но сам не проверял, хотя очень хочется sm.gif
Go to the top of the page
 
+Quote Post
fantex
сообщение Feb 18 2013, 05:43
Сообщение #3


Участник
*

Группа: Свой
Сообщений: 54
Регистрация: 4-11-05
Пользователь №: 10 480



Прикрепленное изображение
Go to the top of the page
 
+Quote Post
PCBExp
сообщение Feb 18 2013, 06:09
Сообщение #4


Знающий
****

Группа: Участник
Сообщений: 578
Регистрация: 23-12-06
Из: Москва
Пользователь №: 23 823



Схему эту я уже где-то видел. По схеме вопросов больше чем ясности. Наш драйвер гальванически изолирован от центрального процессора. Цифровая земля (та что на процессоре) у меня на интерфейсном разъеме по этой причине отсутствует. Изолированная земля, та которая земля самого драйвера RS485 будет на разъеме, но на нее сливать с разрядника как-то страшно. Мне кажется что в дым драйвер уйдет при приличном разряде.

При этом средняя точка стабилитронов или трансилов (или что там изображено) гальванической развязки с сигнальными линиями не имеет. Если уж разрядник пробивается то что с диодами стабилитронами трансилами будет...

Bourns мне больше нравится. С ним по крайней мере ясности больше. Я читал что Ethernet эта штука защищает надежно и даже 1G через нее ходит без проблем.
Go to the top of the page
 