Народ помогите с атмегой разобраться. Принесли мне тут кучу нерабочих самодельных плат и слезно просили что нибуть с этим сделать. На сами платы без слез смотреть не возможно. Платы с односторонней разводкой с жуткими петлями как по земле, так и по питанию. Работают эти платы рядом с киловатными двигателями и силовыми реле. На вход приходят 24В сигналы, на выходе стоят транзисторы с релюшками. Входные сигналы проходят через делитель 47К и 10К и конденсатор на землю 0,1 мкф. И далее на лапы атмеги. Собственно разработчик полагал, что кондер в 0,1 мкф спасет от всех видов помех. Понятно, что плату надо переразводить однозначно. А вот рекомендаций по защите лап я чего то нигде не нашел. Вот и набрались вопросики. 1. Есть ли в атмеге8 какие либо защитные диоды. 2. Какую схему защиты лап вы порекомендуете с учетом изменения напряжения на входах от 0 до 24В с жуткими иголками. 3. Надо ли что нибудь сделать с лапками Reset и Vref ( сейчас они в воздухе болтаются ) 4. Ножки, которые не используются есть смысл посадить на землю через резисторы или конденсаторы ? 5. Есть какие то рекомендации связанные с питанием ( ну к примеру индуктивность поставить с парой конденсаторов определенного типа или еще что то) Щейчас там просто EN5 cтоит с электролитом в 47 мкф и керамикой 0,1 мкф.
|