Здравствуйте!

Рассматривал схемотехнику существующих сейчас ИБП, привлекли внимание особенности построения.
Выходные инверторы ИБП строятся по двум основным схемам:
- С высокочастотной изоляцией: входное напряжение 12-48 VDC подается на повышающий преобразователь
с изолирующим ВЧ трансформатором. Выходное напряжение - порядка 400 VDC, частота преобразования 10-50 кГц.
Далее с помощью высоковольтных ключей и ШИМ эти 400В преобразуются в синусоидальное напряжение 220В. Нагрузка подключена непосредственно
к выходным ключам через фильтрующие дроссели.

- С низкочастотной изоляцией: входное напряжение 12-48VDC подается на обмотку повышающего НЧ трансформатора
через ключи, управляемые генератором прямоугольника либо синусоиды, модифицированной или чистой.
Нагрузка подключается к вторичной обмотке НЧ трансформатора.

Вопрос вот в чем: у меня так и не получилось понять, в чем все преимущества каждого из методов. Первый сложнее в реализации, скорее всего требует МК,
а то и DSP для управления всем эти добром. Ключи IGBT опять же недешевы. Если случится к.з. по выходу, они могут выйти из строя.
Второй - проще и дешевле схемотехника, но габариты, масса и высокая стоимость НЧ трансформатора - это минус. Но зато не так критичны перегрузки по выходу,
и нужен минимум дорогих радиоэлементов. Есть что-нибудь еще? Второйвариант используется в большинстве компьютерных ИБП. В каких случаях используется первый вариант?

И еще вопрос: в ИБП для котельного оборудования, где требуется правильная фазировка выходного напряжения, видел такой ход: используется НЧ трансформатор на выходе,
и один вывод вторичной обмотки заземляется - тем самым, другой вывод котел определяет как "фазу" и ионизационный датчик пламени работает нормально.
Что будет, если в преобразователье с ВЧ изоляцией один из выводов выходного напряжения заземлить?
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Сообщений в этой теме
- Kriogen   Изолирующий трансформатор в источнике бесперебойного питания   May 13 2013, 12:16
- - HardEgor   Разница в качестве выходного напряжения и диапазон...   May 13 2013, 12:44
- - Plain   Типичная каша из незнания и суеверий. НЧ-вариант н...   May 13 2013, 13:10
- - Kriogen   Plain, ни к чему кипятиться. Не знаю, что тут от ...   May 13 2013, 13:32
- - Plain   Потому что в бумагах к ним, если они вообще есть, ...   May 13 2013, 13:40
- - Kriogen   Какая именно аббревиатура Вам непонятна? Вроде пол...   May 13 2013, 14:19
- - Plain   Вот здесь: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1...   May 13 2013, 14:42
- - Herz   Насчёт дешевизны не скажу, ведь большой НЧ-трансфо...   May 13 2013, 15:01
- - Егоров   Типичная многокритериальная задача. Ее решал двн...   May 13 2013, 15:30
- - K-Volodja   Если ИБП питает ПК только, то к выходному напряжен...   May 13 2013, 18:29
- - perfect   А обязательно ли сила аккумуляторная и выходная, в...   May 19 2013, 12:06
- - K-Volodja   Обычно к АКБ имеется свободный доступ персонала, п...   May 20 2013, 08:51
- - perfect   Думаю, что если батарея высоковольтная, то от тран...   May 20 2013, 15:55
- - K-Volodja   Цитата(perfect @ May 20 2013, 18:55) Дума...   May 21 2013, 10:38


Reply to this topicStart new topic