Всем доброго...
Поставили задачу контролировать целостность линии концевика..
Пара проводов сечением 1 кв.мм, длинной 300 метров, на конце проводов обычный концевик(кнопка).
Стоит задача контролировать состояние кнопки(вкл\выкл)+ контролировать целостность проводов на КЗ и обрыв..
Пока в голову пришла мысль, повесить на концы проводов резистор 1.5кОма а последовательно кнопки резистор 5-7 кОм. Повесить все это на вход АЦП и контролировать 4 параметра.
1- сопротивление 1,5 кОма(+\- 50%)= кнопка отжата линия в порядке.
2- сопротивление примерно 4-6 кОм(+\-)= кнопка нажата линия в порядке.
3- сопротивление менее 200 Ом= линия в КЗ.
4- сопротивление более 8 кОм = линия в обрыве.

Вся проблема задачи в том что провода длинной 300 метров лежат рядом с силовыми кабелями с трехфазным напряжением 380В запитывающим вентиляторы и насосы. Предполагаю большие помехи..
Строго запретили вылазить за рамки бюджета в 300 рублей.. (ATTiny+мелочевка). На конце провода вместо кнопки что то вешать запретили, максимум диоды или резисторы....

Помогите пожалуйста развить мысль, в каком направлении двигаться.
Прошу камни не кидать, не прошу решить задачу.. Просто у кого есть мысли скажите в какую сторону лучше начать рыть....


--------------------