реклама на сайте
подробности

 
 
> Снятие сигнала с энкодера.
Force
сообщение Dec 11 2014, 18:08
Сообщение #1





Группа: Новичок
Сообщений: 8
Регистрация: 3-10-06
Пользователь №: 20 933



Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, можно ли снять сигнал с энкодера, который подключен к частотному преобразователю, параллельно подключившись осциллографом во время его работы?
Повлияет ли это на работу ЧП, серводвигателя?
Выходные сигналы энкодера синусоиды Vss 5В.

Сообщение отредактировал Force - Dec 11 2014, 18:09
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов (1 - 5)
Guest_TSerg_*
сообщение Dec 11 2014, 18:37
Сообщение #2





Guests






Скоп-то какой? А то может прямо на упр. электроды ЭЛТ blink.gif

P.S.
Если промышленный скоп (аналоговый или цифровой) с высоким входным импедансом - влиять не должен, от слова "никак"

Но есть ньюанс по поводу "земли".
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Force
сообщение Dec 11 2014, 18:48
Сообщение #3





Группа: Новичок
Сообщений: 8
Регистрация: 3-10-06
Пользователь №: 20 933



Цитата(TSerg @ Dec 11 2014, 21:37) *
Скоп-то какой? А то может прямо на упр. электроды ЭЛТ blink.gif

P.S.
Если промышленный скоп (аналоговый или цифровой) с высоким входным импедансом - влиять не должен, от слова "никак"

Но есть ньюанс по поводу "земли".


Скоп Fluke 124, т.е. пойдет?
Земля, а если за землю взять ноль питания энкодера?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
kovigor
сообщение Dec 11 2014, 18:58
Сообщение #4


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 5 273
Регистрация: 30-03-10
Пользователь №: 56 295



Цитата(TSerg @ Dec 11 2014, 22:37) *
Если промышленный скоп (аналоговый или цифровой) с высоким входным импедансом - влиять не должен, от слова "никак"

И работать предельно аккуратно, чтобы ничего щупом (щупами) не коротнуть.


Цитата(Force @ Dec 11 2014, 22:48) *
Скоп Fluke 124, т.е. пойдет?
Земля, а если за землю взять ноль питания энкодера?

Если запитать его от аккумуляторов (или от UPS, выдернув вилку оного из розетки - выключателем щелкнуть недостаточно !!!!!!!!!!!!!!), или от разделительного трансформатора, то пойдет чуть ли не любой осциллограф. А вот общий провод энкодера должен, по идее, звониться с шасси станка ...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Force
сообщение Dec 11 2014, 19:15
Сообщение #5





Группа: Новичок
Сообщений: 8
Регистрация: 3-10-06
Пользователь №: 20 933



Цитата(kovigor @ Dec 11 2014, 21:58) *
И работать предельно аккуратно, чтобы ничего щупом (щупами) не коротнуть.



Если запитать его от аккумуляторов (или от UPS, выдернув вилку оного из розетки - выключателем щелкнуть недостаточно !!!!!!!!!!!!!!), или от разделительного трансформатора, то пойдет чуть ли не любой осциллограф. А вот общий провод энкодера должен, по идее, звониться с шасси станка ...


Конечно, Fluke от аккумуляторов включу.
Да, придется аккуратно. Выходы энкодера подключаются на вход сплиттера на выходах которого синосоиды (1 выход) и меандры (2 выход). Возможно придется Y-переходник D-SUB сделать, чтобы ничего не коротнуть.
Питание энкодера идет с частотного преобразователя, может там развязка сделана?

Сообщение отредактировал Force - Dec 11 2014, 19:16
Go to the top of the page
 
+Quote Post
kovigor
сообщение Dec 11 2014, 20:40
Сообщение #6


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 5 273
Регистрация: 30-03-10
Пользователь №: 56 295



Цитата(Force @ Dec 11 2014, 23:15) *
Питание энкодера идет с частотного преобразователя, может там развязка сделана?

Все может быть. Вам же сейчас нужно просто посмотреть сигнал с энкодера ? Тогда пока не думайте о развязке ...
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Reply to this topicStart new topic
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 


RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 09:41