Доброго времени суток. Никак не могу запустить преобразования инжектированных каналов АЦП1 от внешнего триггера таймера 1. Настройки периферии следующие (прошу прощения за простыню):


Не работает даже при установке бита TG в TIM1->EGR вручную в отладчике. Также не работает по событию TIM1 CC4. Пробовал другой таймер (TIM4) - срабатывает по TRGO и, аналогично не работает по CCx.
UPD
Вообще чудеса.. 4 канала таймера 1 настроены абсолютно одинаково, однако, триггер генерится ТОЛЬКО по Capture/compare 3..

Вообщем сильно звиняюсь, поднял панику, а проверил не все. Оказывается все каналы кроме 3го настроены как FORCED INACTIVE. Тема исчерпана.

Сообщение отредактировал Cosworth - Feb 17 2015, 19:15