реклама на сайте
подробности

 
 
4 страниц V  « < 2 3 4  
Reply to this topicStart new topic
> Нужна матчасть по симметрии батарей
SWT-RUS
сообщение Sep 1 2015, 13:20
Сообщение #46


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 569
Регистрация: 22-01-08
Из: Москва
Пользователь №: 34 316



Цитата(Александр Козлов @ Sep 1 2015, 08:45) *
Если аккумулятор сульфатирован, то в начале зарядки напряжение на нем будет падать. Для диагностики достаточно.


Я правильно понимаю физику процесса? Кристалл сульфата еще не окончательно отключил банку а подгрузил некоторым сопротивлением. При протекании тока этот кристалл (перемычка) греется и его сопротивление уменьшается - как следствие снижается падение напряжение на аккумуляторе. Потом перемычка перегорает и напряжение растет. Если же на аккумуляторе ничего не меняется, это означает что тока недостаточно чтобы разогреть перемычку. Мы увеличиваем ток либо до начала процесса перегорания перемычки либо до ограничения источника питания.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
SWT-RUS
сообщение Sep 2 2015, 16:41
Сообщение #47


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 569
Регистрация: 22-01-08
Из: Москва
Пользователь №: 34 316



Прелесть этого эффекта в том, что наш импульсный источник дистанционно управляемый и может менять напряжение на выходе в достаточных пределах. Есть надежда попытаться дистанционно растолкать залипшую банку
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Михаил77
сообщение Nov 10 2015, 22:53
Сообщение #48


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 42
Регистрация: 29-08-15
Пользователь №: 88 204



Цитата(SWT-RUS @ Jul 24 2015, 10:26) *
Имеем электропитающую установку для шкафа. В ней имеется батарея из 4 кислотных аккумуляторов. По ТЗ требуется блок симметрии батарей. Как он работает (меряет температуру и напряжение на каждом аккумуляторе) понятно. Интересует теория - какое отклонение по температуре и напряжению (при известной общей температуре) считать опасным отклонением. Может кто какие исследования проводил, какие-то штатные/нештатные ситуации вылавливал - крайне интересно. Заранее спасибо.


В любых АКб мерить симметрию можно ТОЛЬКО под нагрузкой. Учитывая наличие двойного электрического слоя, и непрерывный плавающий заряд, измерение напряжения ничего не даст - оно будет одинаковым. Поэтому, измеряем ток. И смотрим напряжение. Соответственно перемножаем разницу в напряжении на ток нагрузки - ИИИ... получаем разбаллансировку в ВА. А дальше, зависит от ёмкости АКБ. Если это менее 1-5%, то ничего... а вот если больше.... Не весело.

Удачи
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Александр Козлов
сообщение Feb 8 2016, 13:49
Сообщение #49


Частый гость
**

Группа: Участник
Сообщений: 157
Регистрация: 27-02-13
Пользователь №: 75 812



Измерение производится с точностью, например +-5% или +-10%.
Если погрешность велика, но не более +-15% устройство не измеритель, а индикатор.
Жывопырки с трехсекундным измерением дают погрешность +-50%. Это не измеритель, не индикатор-просто дурилка электронная...
Go to the top of the page
 
+Quote Post

4 страниц V  « < 2 3 4
Reply to this topicStart new topic
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 


RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 15:11
Рейтинг@Mail.ru


Страница сгенерированна за 0.0149 секунд с 7
ELECTRONIX ©2004-2016