Здравствуйте!
Изучаю проект AN3143 (прикрепил во вложении), залил проект в STM8S208C8, осцилографом посмотрел, что на выходах C2 и C4 есть шим, на С4 постоянной скажностью 50%, а на С2 с переменной скважностью.
Однако по коду настраиваются други каналы
Код
// enable CC3, CC4 output
SetBit(TIM1->CCER2,0);
SetBit(TIM1->CCER2,4);

В соответсвии с RM 17.7.14 Capture/compare enable register 2 (TIM1_CCER2), как я понимаю это должы быть TIM1_CH3, что соответсвует PC3 и TIM1_CH 4, что соответсвует PC4.

Непонятно почему тогда шим выводится на PC2?
Спасибо!