Помехи, создаваемые потребителями эл. энергии., Что почитать? |
|
|
|
Aug 13 2016, 13:05
|
Участник

Группа: Участник
Сообщений: 46
Регистрация: 29-12-14
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 84 344

|
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, что почитать на тему излучения помех в питающую сеть потребителями. Нормы (ГОСТы), способы измерения, способы борьбы. Интересуют сети постоянного напряжения до 27 В.
Спрашиваю потому, что по нашему заказу разработан и изготовлен комплекс устройств и такое ощущение, что в нем творится радиотехнический хаос: какие-то вечные помехи на цифровых шинах даже внутри крейта основного блока, старшие 3 бита 8бит АЦП шумят. Исполнитель пытается все закрыть ПО, раз в неделю шлет новые прошивки. Хочется обоснованно указать на недочеты исполнителю. Есть подозрение, что все проблемы от плохого питания. В частности интересует то, что в объединительной плате крейта питание для внешних устройств тянется к передней панели прямо под цифровыми шинами и измерительными аналоговыми линиями без всяких полигонов между этими слоями. Возможно, пульсации в линиях питания внешних потребителей не способствуют точности измерений.
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 14)
Guest_TSerg_*
|
Aug 13 2016, 13:41
|
Guests

|
Цитата(minibrain @ Aug 13 2016, 16:05)  Спрашиваю потому, что по нашему заказу разработан и изготовлен комплекс устройств В ТЗ по Вашему заказу должны были быть оговорены эти самые нормы и методы испытаний. Теперь уже поздно "пить боржом".
|
|
|
|
|
Aug 13 2016, 13:53
|
Участник

Группа: Участник
Сообщений: 46
Регистрация: 29-12-14
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 84 344

|
Никогда не поздно  В следующих ревизиях все можно исправить, в конце концов, заново переделать и прекратить конвульсивные переписывания ПО исполнителями. К тому же, в ТЗ указывались требования к точности измерения комплексом интересующих нас характеристик, а что творится внутри крейта - личное дело разработчика и изготовителя  . Так что, ТЗ в любом случае не выполнено. Данным вопросом озадачились исключительно из желания понимать реальное состояние дел. К тому же, вопрос был "Что почитать?", а не "Кто виноват?" и даже не "Что делать?".
Сообщение отредактировал minibrain - Aug 13 2016, 14:03
|
|
|
|
Guest_TSerg_*
|
Aug 13 2016, 14:10
|
Guests

|
1. Начать с ГОСТ Р 61320-99 Радиопомехи индустриальные. Методы испытаний техн. средств и там по ссылкам сопутствующие ГОСТ-ы и Нормы. 2. ГОСТ 29216-91 Радиопомехи индустриальные от оборудования информационной техники. Нормы и методы испытаний. 3. ГОСТ Р 54364-2011 Низковольтные источники питания постоянного тока. Эксплуатационные характеристики 4. ГОСТ Р 54373-2011 Низковольтные источники питания постоянного тока. Требования для оценки характеристик низковольтных источников питания
Только вред ли это поможет, похоже просто безграмотный разработчик.
P.S. У нас для испытаний на ЭМС были отдельное подразделение и цех с десятком видов испытаний и тестовых помещений. Затратное это и хлопотное дело.
|
|
|
|
|
Aug 13 2016, 14:23
|
Участник

Группа: Участник
Сообщений: 46
Регистрация: 29-12-14
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 84 344

|
Спасибо вам. Попробуем понять, может ли оно теоретически работать. Если не поможет - хотя бы свою грамотность подтянем. Цитата(TSerg @ Aug 13 2016, 15:10)  У нас для испытаний на ЭМС были отдельное подразделение и цех с десятком видов испытаний и тестовых помещений. Затратное это и хлопотное дело. Так ваш цех, наверное, имел право квалифицировать оборудование? Видел у производителей авионики мини-стеды для проверки ЭМС, чтобы понять, стоит ли заявляться в сторонню контору на испытания вообще. Но тогда не было нужды интересоваться, как оно устроено.
|
|
|
|
Guest_TSerg_*
|
Aug 13 2016, 14:41
|
Guests

|
Цитата(minibrain @ Aug 13 2016, 17:23)  Так ваш цех, наверное, имел право квалифицировать оборудование? Видел у производителей авионики мини-стеды для проверки ЭМС, чтобы понять, стоит ли заявляться в сторонню контору на испытания вообще. Но тогда не было нужды интересоваться, как оно устроено. Ну, при производстве кораблей и лодок требований не меньше, если не больше, чем у авионики  Проблема в том у вас, что необходимо дербанить этот комплекс на отдельные устройства и тестировать их по своим методикам, поскольку, в целом, скорее всего никого не интересует ЭМС вашего комплекса с кофемолкой. Этим может и должен заниматься разработчик. Цитата(minibrain @ Aug 13 2016, 16:05)  .. способы борьбы. Вот это - самая вишенка. Это даже не инженерия, это почти искусство. Не, ну есть конечно общие принципы, типа снижения площади контуров силового, измерительного, экранирование и его виды, использование надлежащих методов и алгоритмов измерения, т.е. не просто тупо АЦП, а там мы задавим помехи обработкой и длиной разрядной сетки.. и т.д.
|
|
|
|
|
Aug 13 2016, 14:43
|
Участник

Группа: Участник
Сообщений: 46
Регистрация: 29-12-14
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 84 344

|
Цитата(TSerg @ Aug 13 2016, 15:31)  Ну, при производстве кораблей и лодок требований не меньше, если не больше, чем у авионики  У таких производителей не бывал, увы  Цитата(TSerg @ Aug 13 2016, 15:31)  Проблема в том у вас, что необходимо дербанить этот комплекс на отдельные устройства и тестировать их по своим методикам, поскольку, в целом, скорее всего никого не интересует ЭМС вашего комплекса с кофемолкой. Этим может и должен заниматься разработчик. Да, совместимость изделия с первичной питающей сетью сейчас не интересна. Но раздербанить чужое изделие для нас тоже не проблема в данной ситуации Посмотрим, насколько нашимм сотрудникам под силу будет провести эти исследования. Генераторы, осциллографы и анализаторы спектра без особых проблем можем одолжить у коллег.
|
|
|
|
Guest_TSerg_*
|
Aug 13 2016, 14:54
|
Guests

|
Цитата(minibrain @ Aug 13 2016, 17:43)  Генераторы, осциллографы и анализаторы спектра без особых проблем можем одолжить у коллег. Ну, тут не только обычные измерительные девайсы нужны. Нужны генераторы и измерители полей, сертифицированные. А еще, важно же не только кто и что излучает, но и как приемники (АЦП, датчики) реагируют на поля помех. Это - отдельная ПМ испытаний. P.S. Полагаю, что в, почти родном мне, Питере-то, найти сертифицированную фирму труда не составит. Ну да - затраты.
|
|
|
|
|
Aug 13 2016, 15:09
|
Участник

Группа: Участник
Сообщений: 46
Регистрация: 29-12-14
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 84 344

|
Цитата(TSerg @ Aug 13 2016, 15:54)  Ну, тут не только обычные измерительные девайсы нужны. Нужны генераторы и измерители полей, сертифицированные. С этим сложнее, но тоже, думаю, реально. Но для начала не хорошо бы установить факт наличия/остутствия мощных пульсаций тока чисто геометрически вблизи аналоговых связей? Цитата(TSerg @ Aug 13 2016, 15:54)  P.S. Полагаю, что в, почти родном мне, Питере-то, найти сертифицированную фирму труда не составит. Ну да - затраты. Иногда проще выбить деньги на дорогое оборудование, которое у нас останется, чем на какие-то там измерения, которые пощупать нельзя.  Тем более, что квалификация по ЭМС нашему оборудованию и не требуется. Но это уже дела начальства- главное сейчас - предоставить руководителю всю информацию, что смогу собрать.
Сообщение отредактировал minibrain - Aug 13 2016, 15:10
|
|
|
|
Guest_TSerg_*
|
Aug 13 2016, 15:19
|
Guests

|
Цитата(minibrain @ Aug 13 2016, 18:09)  Но для начала не хорошо бы установить факт наличия/остутствия мощных пульсаций тока чисто геометрически вблизи аналоговых связей? Вы извините уж, но нормально спроектированные и сконструированные измерительные системы работают даже вблизи источников мощных индустриальных помех при токах в кило-амперы. Т.е. задача всегда компромиссная, сколько вложить в экранирование излучателей и приемников. Цитата(minibrain @ Aug 13 2016, 18:09)  Иногда проще выбить деньги на дорогое оборудование, которое у нас останется, чем на какие-то там измерения, Тут я соглашусь  Цитата(minibrain @ Aug 13 2016, 18:09)  Тем более, что квалификация по ЭМС нашему оборудованию и не требуется. Так я не о сертификации, а о сертифицированных измерениях излучений источников и влиянии излучений на приемники. P.S. Измеритель эм поля вообще делается на коленке: рамочная или штыревая антеннка, диод, конденсатор, операционный усилитель, измерительная шкальная головка.
|
|
|
|
|
Aug 13 2016, 16:32
|
Участник

Группа: Участник
Сообщений: 46
Регистрация: 29-12-14
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 84 344

|
Цитата(TSerg @ Aug 13 2016, 16:19)  Так я не о сертификации, а о сертифицированных измерениях излучений источников и влиянии излучений на приемники. Логично. Но дорого, наверное  Будем изучать вопрос. Цитата(TSerg @ Aug 13 2016, 16:19)  Измеритель эм поля вообще делается на коленке: рамочная или штыревая антеннка, диод, конденсатор, операционный усилитель, измерительная шкальная головка. Тут, наверное, головки не достаточно, надо изучать спектр, чтобы понять, на каких частотах помехи и как с ними бороться? Можно антенну просто к анализатору спектра подключить и поводить ей над платой крейта? Тогда не понял, почему "Ну, тут не только обычные измерительные девайсы нужны. Нужны генераторы и измерители полей, сертифицированные."
Сообщение отредактировал minibrain - Aug 13 2016, 16:43
|
|
|
|
Guest_TSerg_*
|
Aug 13 2016, 17:01
|
Guests

|
Цитата(minibrain @ Aug 13 2016, 19:32)  Тут, наверное, головки не достаточно, надо изучать спектр, чтобы понять, на каких частотах помехи и как с ними бороться? Можно антенну просто к анализатору спектра подключить и поводить ей над платой крейта? Тогда не понял, почему "Ну, тут не только обычные измерительные девайсы нужны. Нужны генераторы и измерители полей, сертифицированные." Я просто провел диапазон от "наколенки" до сертифицированных генераторов и измерителей полей.
|
|
|
|
|
Aug 13 2016, 18:44
|
Профессионал
    
Группа: Свой
Сообщений: 1 879
Регистрация: 20-06-11
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799

|
Цитата(minibrain @ Aug 13 2016, 16:05)  что почитать на тему излучения помех в питающую сеть потребителями ... Спрашиваю потому, что ... старшие 3 бита 8бит АЦП шумят. Вы определитесь, что для вас важно - собственная работа изделия (про шумящие биты) или чтобы не страдала экология вокруг. Потому что подход к исправлению проблемы будет соответствующий. А испытаниям на ЭМИ в принципе всё равно, что творится внутри аппарата. Шумят ли в нём старшие биты АЦП, или не шумят. Главное - чтобы железка не фонила наружу (помехоэмиссия) и не сбивалась от внешнего ЭМ воздействия (помехозащищённость).
--------------------
путь наименьшего сопротивления проходит по пути наитолстого провода (с)
|
|
|
|
Guest_TSerg_*
|
Aug 13 2016, 19:01
|
Guests

|
Цитата(Ydaloj @ Aug 13 2016, 21:44)  Вы определитесь, что для вас важно - собственная работа изделия (про шумящие биты) или чтобы не страдала экология вокруг. Принципы ЭМС не ограничиваются СанПин-ом и взаимоотношением изделия и окружающего мира. Вполне можно себе представить, что некий шкаф, является небольшим мирком, где тоже важна ЭМС отдельных модулей. Вот ТС-ру (их фирме) и надо разобрать изделие на запчасти (конструктивные модули), провести тесты (измерения) модулей источников и приемников на излучение, влияние по питанию. В общем-то, все просто.
|
|
|
|
|
Aug 13 2016, 19:15
|
рядовой
     
Группа: Участник
Сообщений: 2 811
Регистрация: 21-08-06
Пользователь №: 19 713

|
Цитата(minibrain @ Aug 13 2016, 18:09)  хорошо бы установить факт наличия/остутствия мощных пульсаций тока А насколько мощных? Ну, увидите вы что-то на своем показометре, ткнете носом своих смежников, а они скажут, что эти помехи отнюдь не мощные. Для этого и существуют стандарты, чтобы понятие "мощный" все трактовали одинаково. Плохая новость для Вас - в ближней зоне измерения излучаемых помех не проводят, т.к. не придумали, как избежать влияния пробника на исследуемый объект. Отчасти хорошая новость для Вас - любое оборудование информационных технологий должно соответствовать нормам помехоэмиссии по ГОСТ Р 51318.22, потому что он зарегистрирован в Минюсте России и поэтому имеет силу закона. Т.е. если Вы докажете, что девайс не соответствует нормам, то шайба в их зоне, даже если они не знают об этом ГОСТ. Но, для того, чтобы измерить излучаемые помехи, нужны безэховая камера или открытая испытательная площадка, анализатор спектра с фильтром ЭМС и широкополосная антенна.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
|