Приветствую уважаемых профессионалов!
Требуется выбрать конденсатор, через который протекает ток до 30А при частоте примерно от 30 до 90 кГц в резонансном инверторе такого вот типа:
Предполагаемая ёмкость составляет примерно 0,2 мкФ при напряжении 3кВ. На мой дилетантский взгляд тут простым конденсатором не отделаешься, нужен какой-то специальный с большим допустимым током и большой рассеиваемой мощностью, чтобы выводы не отгорели и не перегрелся. Однако поиск по интернету полной и понятной (мне) информации относительно "мощности" конденсаторов не дал.
Для распространённых на Алиэкспрессе конденсаторов CBB81 (аналог К78-2) нашёл
табличку табличку с максимальными токами, из которой следует, что для конденсаторов на >1600В емкостью >20нФ при частоте >30 кГц ток составляет не менее 10 А. Т.е. теоретически, соединив последовательно 2 группы их 4-х параллельных 0.1 мкФ х 1600В я получу ток порядка 40А. Остаётся лишь вопрос, насколько можно доверять этой табличке, что это за CBB, почему на Али они бывают на 0.1мкФ х 1600В, а в табличке таких нет и т.п. Кстати, для К78-2 данных по переменному току (а не импульсному) я не нашёл.
Так же в продаже у нас имеются помехоподавительные конденсаторы MKP338 от Vishay, у них в даташите я обнаружит только вот это:
Получается, что у этих конденсаторов максимальный ток составляет 1А? Почему же они тогда называются супрессорами? Или я чего-то не так понял?
Ну и больше всего меня обнадёжили имеющиеся в одном магазине конденсаторы EPCOS B32654A 0.47мкФ х 1000В. У них в даташите вот такая картинка:
Насколько я понимаю, даже один такой конденсатор способен пропустить ток под 30А. Учитывая, что мне нужно получить определённые ёмкость и вольтаж, придётся взять их 8 штук, соединив последовательно 4 группы по 2 параллельных конденсатора. По току запас получается существенным, да и мощности вроде бы тоже должно хватить.
При этом ни для одного из вышеперечисленных конденсаторов я не нашёл информации по поводу максимально допустимой рассеиваемой реактивной мощности, типа как указывают для высоковольтных конденсаторов в кВАР. Нужно ли её учитывать в данном случае? Где её взять?
Я в вопросах силовой электроники почти полный ноль, потому прошу уважаемых профи сказать, правильно ли я рассуждаю/понимаю, а так же какой вариант лучше выбрать - Эпкосы в длинную цепь или китайские СВВ в широкую параллель?