Приветствую!
Стоит задача- защитить полумост от КЗ и сквозняка. Токи большие - в импульсе могут доходить до 150-200 А. Самый короткий импульс на затворе будет не более 250 нс. Есть ли у кого опыт использования датчиков тока Allegro:
http://www.allegromicro.com/en/Products/Cu...Sensor-ICs.aspx ?
Смущает задержка в датчике - почти 4 мкс, хотя транзисторы имеют стойкость к КЗ почти 10 мкс, но не будет ли бабаха при КЗ? Ранее не работал с такими мощностями и всегда защищал полумосты шунтами и компараторами типа INA200, работало отлично!
Если такие датчики не подходят, что можете посоветовать для быстродействующей защиты?
Рассматривал использование эффекта выхода IGBT из насыщения DESATURATION, но не могу понять насколько точна такая защита, т.е. как точно можно установить порог срабатывания, если транзисторы включены параллельно.
Сообщение отредактировал ALEXD - May 11 2017, 10:25
If I could have my wasted days back...