реклама на сайте
подробности

 
 
> Flyback на несколько выходных напряжений, Методы исключения взаимного влияния нагрузок
rav38
сообщение Apr 10 2018, 05:24
Сообщение #1


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 54
Регистрация: 12-06-12
Из: Москва
Пользователь №: 72 275



Добрый день!

Требуется сделать преобразователь напряжения из сетевого 220VAC на три выхода:
1) 36В - 200мА (должно быть максимально точно)
2) 24В - 500мА
3) 5В - 200мА (минимальные требования по точности - будет стоять LDO для питания цифровой части схемы)

Мысли вслух.
Преобразователь на TNY280, обратная связь с выхода 36В. Трансформатор рассчитывается и мотается со всеми экранирующими обмотками по софтине PowerInt.

Какими путями можно уменьшить взаимное влияние токов по трем выходам? Был совет сделать стабилизацию среднего напряжения между 24В и 36В - в цепи обратной связи с двух каналов по резистору и один общий резистор на землю.
Подскажите еще пути решения и какие грабли следует учесть?
Go to the top of the page
 
+Quote Post



Reply to this topicStart new topic
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 


RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 09:22
Рейтинг@Mail.ru


Страница сгенерированна за 0.01342 секунд с 7
ELECTRONIX ©2004-2016