Есть устройство, питаемое от импульсного ИП.
Носит звание " гальванически развязанного".
Заказчик потребовал измерять напряжение сети.
Пара мегомных резисторов (делитель) подключенные напрямую к 220 вольт лишат звание "гальванически развязанного" устройства в целом?
Может пара мегом и не считается вовсе за гальваническую связь?
(А других дешевых способов измерить 220 вольт с точностью до вольта так и не придумал).


--------------------
On the road again (Canned Heat)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
tazik
сообщение Jun 8 2008, 16:36
Сообщение #2


Частый гость
**

Группа: Свой
Сообщений: 195
Регистрация: 13-05-07
Из: Норильск
Пользователь №: 27 691



Цитата(DpInRock @ Jun 9 2008, 00:26) *
Может пара мегом и не считается вовсе за гальваническую связь?


Считается.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Flasher
сообщение Jun 8 2008, 16:46
Сообщение #3


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 374
Регистрация: 6-09-05
Из: Тирасполь, Приднестровье
Пользователь №: 8 294



а вам вообще какое напряжение измерять нужно? и при чем здесь гальваническая развязка?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Dog Pawlowa
сообщение Jun 8 2008, 17:09
Сообщение #4


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 702
Регистрация: 14-07-06
Пользователь №: 18 823



Цитата(DpInRock @ Jun 8 2008, 19:26) *
Есть устройство, питаемое от импульсного ИП.
Носит звание " гальванически развязанного".
Заказчик потребовал измерять напряжение сети.
Пара мегомных резисторов (делитель) подключенные напрямую к 220 вольт лишат звание "гальванически развязанного" устройства в целом?
Может пара мегом и не считается вовсе за гальваническую связь?
(А других дешевых способов измерить 220 вольт с точностью до вольта так и не придумал).


Я бы не обращал внимания на слова smile.gif

Два фактора требуют гальванической развязки - безопасность и устойчивость работы.

По безопасности: в каждой стране есть требования по разделению первичной и вторичной цепи и подключением резисторов Вы их скорее всего нарушаете. Стандартная проверка - это проверка на пробой (обычно 1 кВ 1 мин), сопротивление изоляции (и для США и Европы - тип элементов UL, VDE, и проч). Кстати, если Вы сделали прибор, и не проверили КАЖДЫЙ экземпляр на пробой, Вы рискуете своей свободой.

Второе - это влияние на собственно работоспособность. Если прибор автономный, повезло, а если нет, то резко увеличивается риск отказа.


--------------------
Уходя, оставьте свет...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
DpInRock
сообщение Jun 8 2008, 17:54
Сообщение #5


Гуру
******

Группа: Участник
Сообщений: 2 254
Регистрация: 4-05-07
Из: Moscow
Пользователь №: 27 515



Жаль. Значит заказчик за допонительную функцию еще на пару баксов раскошелится.


--------------------
On the road again (Canned Heat)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Amper25
сообщение Jun 8 2008, 19:15
Сообщение #6


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 215
Регистрация: 10-04-07
Пользователь №: 26 929



Тут вопрос восновонм в безопасности. В многих стандартах нормируется допустимый ток утечки с фазового провода на корпус прибора.
Например в большинстве импульсных БП стоит между первичкой и вторичкой Y конденатор. Обычно 1000 - 3300pF. Так вот его расчитывают таким образом, чтобы 50Hz ток утечки на корпус не превышал 3мА(кажется). Я думаю что если поставить резистор >1MOhm то ток также не превысит этот предел.

Хотя, строго говоря, надо прежде всего определится со стандартом под который подпадает данное устройство, а дальше все будет ясно.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Herz
сообщение Jun 8 2008, 19:53
Сообщение #7


Гуру
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 10 983
Регистрация: 23-11-05
Пользователь №: 11 287



Цитата(DpInRock @ Jun 8 2008, 19:54) *
Жаль. Значит заказчик за допонительную функцию еще на пару баксов раскошелится.

Парой баксов может не обойтись. Гальванической связью считается связь по постоянному току. Вопросы безопасности, хоть и приоритетны, но теоретически вторичны. Поэтому конденсатор достаточной ёмкости чтобы убить человека (в силу пропускаемого тока), строго говоря, гальваническую развязку не нарушает. Парадокс, однако. sad.gif
Go to the top of the page
 
+Quote Post
DpInRock
сообщение Jun 8 2008, 20:42
Сообщение #8


Гуру
******

Группа: Участник
Сообщений: 2 254
Регистрация: 4-05-07
Из: Moscow
Пользователь №: 27 515



Мерять напряжение с гальваноразвязкой в пару баксов легко.
(Другое дело, что жалко и пары).

Насколько я знаю из определения, от входа к выходу не должно быть пути электрическому току. Тогда - гальваноразвязано.
Просто надеялся, что не должно быть не до конца пути. А так, сотню другую микроампер можно...


--------------------
On the road again (Canned Heat)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
rv3dll(lex)
сообщение Jun 9 2008, 04:25
Сообщение #9


Полное ничтожество
*****

Группа: Banned
Сообщений: 1 991
Регистрация: 20-03-07
Из: Коломна
Пользователь №: 26 354



Цитата(DpInRock @ Jun 9 2008, 00:42) *
Мерять напряжение с гальваноразвязкой в пару баксов легко.
(Другое дело, что жалко и пары).

Насколько я знаю из определения, от входа к выходу не должно быть пути электрическому току. Тогда - гальваноразвязано.
Просто надеялся, что не должно быть не до конца пути. А так, сотню другую микроампер можно...


так поставить трансформатор - он не пару баксов стоит
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Dog Pawlowa
сообщение Jun 9 2008, 05:17
Сообщение #10


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 702
Регистрация: 14-07-06
Пользователь №: 18 823



Цитата(rv3dll(lex) @ Jun 9 2008, 07:25) *
так поставить трансформатор - он не пару баксов стоит

А что, кроме трансформатора, других решений нет? Например, микроконтроллер на высоковольтной стороне и опто-развязка.


--------------------
Уходя, оставьте свет...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Aleks17
сообщение Jun 9 2008, 06:11
Сообщение #11


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 238
Регистрация: 17-01-05
Из: Новосибирск
Пользователь №: 2 003



Цитата(Dog Pawlowa @ Jun 9 2008, 12:17) *
А что, кроме трансформатора, других решений нет? Например, микроконтроллер на высоковольтной стороне и опто-развязка.




У вас же уже есть трансформатор (силовой в БП). Добавьте к нему пиковый детектор на вторичной стороне и вопрос решен.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
rv3dll(lex)
сообщение Jun 9 2008, 06:29
Сообщение #12


Полное ничтожество
*****

Группа: Banned
Сообщений: 1 991
Регистрация: 20-03-07
Из: Коломна
Пользователь №: 26 354



Цитата(Aleks17 @ Jun 9 2008, 10:11) *
У вас же уже есть трансформатор (силовой в БП). Добавьте к нему пиковый детектор на вторичной стороне и вопрос решен.


так вопрос не решить - магнитодвижущая сила сердечника нагружена - при этом отношение витков перв ко вторичной не равно отношению напряжений
Go to the top of the page
 
+Quote Post
=AK=
сообщение Jun 9 2008, 06:54
Сообщение #13


pontificator
******

Группа: Свой
Сообщений: 3 055
Регистрация: 8-02-05
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483



Цитата(rv3dll(lex) @ Jun 9 2008, 15:59) *
так вопрос не решить - магнитодвижущая сила сердечника нагружена - при этом отношение витков перв ко вторичной не равно отношению напряжений

При неизменной нагрузке напряжение на вторичной пропорционально напряжению на первичной, этого более чем достаточно. А то, что оно не равно отношению витков, никого не волнует. Тем более, что отношение витков как таковое скорей всего никому неизвестно.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
rv3dll(lex)
сообщение Jun 9 2008, 06:58
Сообщение #14


Полное ничтожество
*****

Группа: Banned
Сообщений: 1 991
Регистрация: 20-03-07
Из: Коломна
Пользователь №: 26 354



постоянная нагрузка это что-то из области резисторов
все остальные нагрузки переменные в том числе зависящие от напряжения в сети, которое меняется, и которое надо мерить.

ко всему ещё и бп у них импульсный так что транс придётся отдельный поставить
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Палыч
сообщение Jun 9 2008, 07:06
Сообщение #15


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 399
Регистрация: 10-05-06
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954



Цитата(Herz @ Jun 8 2008, 22:53) *
Гальванической связью считается связь по постоянному току.
Это кто так считает?

Цитата(Herz @ Jun 8 2008, 22:53) *
Поэтому конденсатор достаточной ёмкости чтобы убить человека (в силу пропускаемого тока), строго говоря, гальваническую развязку не нарушает.
Как же не нарушает, если ток пропускает? Сопротивление конденсатора переменному току вовсе не бесконечная величина = 1/(2*Pi*F*С). Т.е. конденсатор осуществляет непосредственное соединение двух участков электрической сети переменного тока, поэтому гальваноразвязкой быть не может.