Добрый день.
Занимаюсь разработкой интерфейсной платы для интерфейсов RS-422/RS-485. В качестве приемопередатчиков выбрал микросхемы MAX3079E и MAX3076E.
Плата проектировалась как аналог другой платы иностранного производства, изначально реализующей 8 последовательных асинхронных каналов RS-232, но поддерживающей RS-422 через расширитель-переходник. В связи с этим для большей совместимости потребовалось вывести не только пару на прием, пару на передачу и землю, но и пары управляющих модемных сигналов (DTR, DSR...). Поэтому на плате получилось 32 приемопередатчика, по 4 на каждый канал.
Встал вопрос о рассеиваемой мощности. В даташите стоит буквально следущее (
см. datasheet):
ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS
Continuous Power Dissipation (TA = +70°C)
14-Pin SO (derate 8.33mW/°C above +70°C) ...............667mW
Т. е. на плату при таком раскладе может приходиться до 20 Вт рассеиваемой мощности.
В связи с этим вопросы:
1. Данные показатели, насколько я понимаю, являются стресс-тестом, максимальной возможной мощностью а не рабочими показателями?
2. Рабочие показатели должны быть намного ниже?
3. Они зависят от скорости и интенсивности передачи (подозреваю что да)?
4. Можно ли оценить рассеиваему мощность теоретически?
Дело в том что аналог (и моя плата также) работает с максимальной скоростью всего лишь 115,2 Кбит/с а 24 из 32 приемопередатчиков используются соответственно для пересылки управляющих сигналов, которые статичны большую часть времени.
P.S. Прошу не судить строго, это моя первая плата и опыта у меня 0.