Цитата(tobias_ivan)
Чем его можно урезонить, или я не прав в своих рассуждениях?
Пример. В компьютерных БП AT и ATX общий провод вторичных цепей соединен с корпусом, заземляющим (третьим в розетке) выводом и средней точкой входного сетевого фильтра.
Насчет наводки на вход от длинной линии. Только намедни решал подобную задачу. Решение получилось такое (см. схему). Входное сопротивление порядка 70кОм. Порог срабатывания в районе 150В (RMS). Моделировал на срабатывание от помехи, вызванной утечкой в линии до 50кОм или от источника сетевой помехи через емкость линии порядка 470пФ.
X2 в этой схеме имитирует вход АСУ ТП-ного контроллера. Т.е. выходом детектора считаем катод TL431.
4N33 в качестве оптронов выбраны "от балды". В реальной схеме TLP124 буду применять. Чтобы предвосхитить вопрос почему в качестве балластного входного сопротивления не конденсатор взят, а резисторы да еще и в таком количестве, поясняю: изначально было такое требование, что все компоненты должны быть SMD.
Эскизы прикрепленных изображений