Пытаюсь смастерить инвертор для 3-фазного насоса на pic18F1230 И IR IRAMS10UP60
Прочитав документацию на PIC, так и не смог понять, как работает комплементарный режим Поискав другую документацию ничего путного по данному вопросу не нашел. Смутно догадываюсь, что верхний и нижний транзисторы работают попеременно. Т.е. активное время импульса ШИМ открыт верхний верхний ключ, а неактивное - нижний. Это на самом деле так? И каким тогда образом формировать таблицу значений?? Просто синусом или есть какие-то фишки?
Спасибо за внимание
|
|
|
|
|
Mar 9 2007, 10:49
|
Местный
  
Группа: Свой
Сообщений: 460
Регистрация: 5-10-06
Из: Херсон
Пользователь №: 21 006

|
Цитата(Jar @ Mar 8 2007, 19:35)  Смутно догадываюсь, что верхний и нижний транзисторы работают попеременно. Т.е. активное время импульса ШИМ открыт верхний верхний ключ, а неактивное - нижний. Это на самом деле так? Никоим образом. Время открытого состояния ключей верхнего и нижнего - одинаковое. Просто они открываются через такт. О принципах работы ШИМ можно посмотреть тутПример от Микрочипа. Лучше использовать dsPic30F3010
|
|
|
|
|
Mar 9 2007, 13:19
|
Местный
  
Группа: Свой
Сообщений: 460
Регистрация: 5-10-06
Из: Херсон
Пользователь №: 21 006

|
Цитата(Фрол Кузьмич @ Mar 9 2007, 13:31)  DL36, ну вы бы почитали хотя бы свою же первую сцылку. ШЫМ - это шыротная модуляция длительности, и если верхняя и нижняя длительности одинаковые, значит модуляции нет и после демодулятора (фильтра) не будет меняться напряжение. А открываются ключи по-любому в разных тактах, это у них инстинкт самосохранения, потому как стоит им хоть разок открыться обоим в одном такте - тут же и трындец им сразу. Может не корректно выразился. Автор предполагает, что в мостовом инверторе в одном такте ШИМ работают оба транзистора. Я хотел указать, что они работают в разных тактах, согласен что через такт неверно. Разницу подчеркнуть хотел.
|
|
|
|
|
Mar 9 2007, 20:11
|
Группа: Новичок
Сообщений: 3
Регистрация: 8-03-07
Пользователь №: 25 981

|
Спасибо за ответ Давайте все-таки уточним: Верхний ключ получается открывается через такт - ему соответствуют, допустим, нечетные элементы таблицы (1,3,5...) Нижний - также через такт, но со смещением на 1 такт по отношению к верхнему ключу. Ему соответствуют четные элементы таблицы (2,4,6...). Таким образом, период ШИМ оказывается вдвое выше, а макимальное заполнение - 50%. Я правильно вас понял?
На другом форуме (http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=15194) мне ответили, что ключи работают в противофазе (переключение в течение одного периода ШИМ), а чтобы им не пришел трындец, используется интервал dead time - задержка включения. Здесь заполнение может быть и 60, и 90%...
|
|
|
|
|
Mar 10 2007, 00:18
|
Местный
  
Группа: Участник
Сообщений: 345
Регистрация: 1-09-06
Из: донских степей
Пользователь №: 20 004

|
Понятие "в противофазе" вообще-то корректно только если два одинаковых сигнала сдвинуты на полпериода. А тут моменты начала активных импульсов верхнего и нижнего ключа тоже сдвинуты на полпериода, но сигналы разные. Если обозначить относительные длительности верхнего и нижнего ключей как X и Y, то каждая из них меняется по синусоиде в диапазоне от 0 до 1 (максимально), но в пределах каждого периода ШИМ X=1-Y (или Y=1-X, или X+Y=1). Вы можете прописать в виде таблицы один период синусоиды, в чотных элементах таблицы X, а в нечотных Y, или наоборот, причём один период ШИМ будет состоять из двух соседних элементов, для которых X+Y=1.
Сообщение отредактировал Фрол Кузьмич - Mar 10 2007, 00:19
|
|
|
|
|
Mar 10 2007, 12:09
|
Местный
  
Группа: Свой
Сообщений: 460
Регистрация: 5-10-06
Из: Херсон
Пользователь №: 21 006

|
Цитата(Jar @ Mar 9 2007, 21:11)  Спасибо за ответ Давайте все-таки уточним: Верхний ключ получается открывается через такт - ему соответствуют, допустим, нечетные элементы таблицы (1,3,5...) Нижний - также через такт, но со смещением на 1 такт по отношению к верхнему ключу. Ему соответствуют четные элементы таблицы (2,4,6...). Таким образом, период ШИМ оказывается вдвое выше, а макимальное заполнение - 50%. Я правильно вас понял? Тут у меня неточность была. Прилагаю рисунки и осциллограммы для проянения ситуации Цитата(Jar @ Mar 9 2007, 21:11)  На другом форуме (http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=15194) мне ответили, что ключи работают в противофазе (переключение в течение одного периода ШИМ), а чтобы им не пришел трындец, используется интервал dead time - задержка включения. Здесь заполнение может быть и 60, и 90%... С трудом могу представить ситуацию, когда надо ключи открывать в одном такте. Может только для резонансного инвертора?
Эскизы прикрепленных изображений
|
|
|
|
|
Mar 10 2007, 22:04
|
Местный
  
Группа: Свой
Сообщений: 460
Регистрация: 5-10-06
Из: Херсон
Пользователь №: 21 006

|
Было время немного осмыслить Цитата(Jar @ Mar 9 2007, 21:11)  Спасибо за ответ Давайте все-таки уточним: Верхний ключ получается открывается через такт - ему соответствуют, допустим, нечетные элементы таблицы (1,3,5...) Нижний - также через такт, но со смещением на 1 такт по отношению к верхнему ключу. Ему соответствуют четные элементы таблицы (2,4,6...). Таким образом, период ШИМ оказывается вдвое выше, а макимальное заполнение - 50%. Я правильно вас понял? Через такт работают блоки питания с ШИМ, например комповый. При этом время открытого состояния верхнего и нижнего плеча не одинаковы, но очень близки. Но период ШИМ равен одному такту.
|
|
|
|
|
Mar 19 2007, 13:48
|

Частый гость
 
Группа: Свой
Сообщений: 194
Регистрация: 14-02-07
Из: УКРАИНА
Пользователь №: 25 344

|
Мелкочип для 3-ф. мостов предлагал Р18F2331-4431. готовый модуль для 3(4) плечей с контролем мертвого времени и быстрой защитой. Замечателен для IGBT мостов. Правда в первых версиях морочился с глюками. Но работает
--------------------
"Для того чтобы избежать критики, надо ничего не делать, ничего не говорить и никем не быть" "Каждый из нас бывает дураком по крайней мере пять минут в день; мудрость заключается в том, чтобы не превысить лимит." Элберт Хаббард
|
|
|
|
|
  |