tobias_ivan
сообщение Mar 30 2007, 16:24
Сообщение #1


Частый гость
**

Группа: Участник
Сообщений: 150
Регистрация: 7-09-05
Из: Россия, г.Новороссийск
Пользователь №: 8 321



Силовой щит питается от сети трехфазного тока 380В 50 Гц. В щите установлено микропроцессорное устройство и плата детектирования питания в отходящих линиях.
Плата явно кривая, разработка метного "кулибина", вход: резистор 100 кОм и диодный мост, выход - оптрон. При отсутсвии на входе напряжения на выход проникает помеха 50 Гц, причем довольно сильная - микропроцессор, не имея алгоритма фильтрации помехи, фиксирует сработку с соответсвующей частотой.
"Кулибин" предложил (и сделал) заземление минусового провода на корпус щита - помеха пропадает. На корпус также подключен и нулевой провод питающей сети (с глухозаземленной нейтралью, ИМХО, если не перепутал термины)
По ТУ необходимо проверять электроизоляцию путем подачи ~1500 В между корпусом и закороченными питающими входами. В итоге (учитывая что БП имеет соответсующую изоляцию) это напряжение оказывается подведенным между резистором и одним из диодов моста этой самой платы детектирования питания. ИМХО, при таких условиях лучше это испытания не делать.
Я говорю, что заземлять минусовой провод нельзя и надо переделывать платы. "Кулибин" ни в какую.
Чем его можно урезонить, или я не прав в своих рассуждениях?

ЗЫ. Предварительно просмотрел ПУЭ, вроде можно подключать минус на корпус. Устроить фейверк что-ли!?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
rezident
сообщение Mar 30 2007, 20:12
Сообщение #2


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 10 920
Регистрация: 5-04-05
Пользователь №: 3 882



Цитата(tobias_ivan)
Чем его можно урезонить, или я не прав в своих рассуждениях?

Пример. В компьютерных БП AT и ATX общий провод вторичных цепей соединен с корпусом, заземляющим (третьим в розетке) выводом и средней точкой входного сетевого фильтра.
Насчет наводки на вход от длинной линии. Только намедни решал подобную задачу. Решение получилось такое (см. схему). Входное сопротивление порядка 70кОм. Порог срабатывания в районе 150В (RMS). Моделировал на срабатывание от помехи, вызванной утечкой в линии до 50кОм или от источника сетевой помехи через емкость линии порядка 470пФ.
X2 в этой схеме имитирует вход АСУ ТП-ного контроллера. Т.е. выходом детектора считаем катод TL431.
4N33 в качестве оптронов выбраны "от балды". В реальной схеме TLP124 буду применять. Чтобы предвосхитить вопрос почему в качестве балластного входного сопротивления не конденсатор взят, а резисторы да еще и в таком количестве, поясняю: изначально было такое требование, что все компоненты должны быть SMD.
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Go to the top of the page
 
+Quote Post
tobias_ivan
сообщение Apr 2 2007, 10:34
Сообщение #3


Частый гость
**

Группа: Участник
Сообщений: 150
Регистрация: 7-09-05
Из: Россия, г.Новороссийск
Пользователь №: 8 321



Цитата(rezident @ Mar 30 2007, 21:12) *
Пример. В компьютерных БП AT и ATX общий провод вторичных цепей соединен с корпусом, заземляющим (третьим в розетке) выводом и средней точкой входного сетевого фильтра.
Насчет наводки на вход от длинной линии...


Все так. Есть только одно НО. В ТУ на наш щит сопротивление изоляции (т.е. между соединенными питающими проводами и точкой для заземления) должно быть не менее 1 МОм. В Вашей схеме, равно как и в нашей, т.к. они очень похожи, на вскидку это сопротивление при заземлении общего провода (по Вашей схеме нижний провод от V1 24В) будет порядка 30кОм.

ЗЫ. Вопрос: а в Вашей схеме-то минусовой провод питания V1 заземлен? Или все работат без заземления?

Сообщение отредактировал tobias_ivan - Apr 2 2007, 10:35
Go to the top of the page
 
+Quote Post
rezident
сообщение Apr 2 2007, 19:19
Сообщение #4


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 10 920
Регистрация: 5-04-05
Пользователь №: 3 882



Опс! Извиняюсь за небрежность! unsure.gif Вставил схему прямо из моделировщика. Там не должно быть соединения. Кроме того имеет смысл заменить одно плечо из резисторов конденсатором, чтобы исключить ложные срабатывания при наличии постоянной составляющей.
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Go to the top of the page
 
+Quote Post
tobias_ivan
сообщение Apr 3 2007, 08:00
Сообщение #5


Частый гость
**

Группа: Участник
Сообщений: 150
Регистрация: 7-09-05
Из: Россия, г.Новороссийск
Пользователь №: 8 321



Цитата(rezident @ Apr 2 2007, 20:19) *
Опс! Извиняюсь за небрежность! unsure.gif Вставил схему прямо из моделировщика. Там не должно быть соединения. Кроме того имеет смысл заменить одно плечо из резисторов конденсатором, чтобы исключить ложные срабатывания при наличии постоянной составляющей.

2rezident
Спасибо за участие!
Вообщем сошлись на том, что схему надо переделать... должна быть гальваническая изоляция!