реклама на сайте
подробности

 
 
 
Reply to this topicStart new topic
> Зависание ПЛИС при заведени второй тактовой частоты
KIM
сообщение Jun 21 2007, 20:51
Сообщение #1


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 53
Регистрация: 25-10-06
Пользователь №: 21 655



Помогите разобраться с такой проблемой. Есть PCI плата на базе PLX9054. К нему подключены две ПЛИС MAX2. Есть так же таактовый генератор на 80 МГц. На частоте с PCI шины все работает отлично, но вот стоить только подвести к ПЛИС чстоту с генератора, даже не назначая ей в Quartus ножку, ПЛИС сразу зависает, на выходах везде VCC. Может кто сталкивался с подобной ситуацией? Генератор генерит отличный сигнал, проверяли. Обе частоты подведены на ПЛИС на GCLK ножки.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
vetal
сообщение Jun 21 2007, 21:31
Сообщение #2


Гуру
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 2 095
Регистрация: 27-08-04
Из: Россия, СПб
Пользователь №: 553



сигналы из разных тактовых доменов нужно синхронизировать.
пользуйтесь поиском.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
net
сообщение Jun 22 2007, 04:41
Сообщение #3


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 858
Регистрация: 9-08-04
Пользователь №: 473



Цитата(vetal @ Jun 22 2007, 01:31) *
сигналы из разных тактовых доменов нужно синхронизировать.
пользуйтесь поиском.

а при чем тут домены? человек написал что даже ножку не подключал никуда - типа в 3 сосотоянии

тут скорее дело вкаких то наводках на другие ножки через прохождение сигнала по плате
типа плохо промыли или припаяли чтото не туда куда думали припаять
Go to the top of the page
 
+Quote Post
grumbler
сообщение Jun 22 2007, 05:26
Сообщение #4


Частый гость
**

Группа: Свой
Сообщений: 135
Регистрация: 10-07-04
Из: Зеленоград
Пользователь №: 310



Цитата(KIM @ Jun 22 2007, 00:51) *
Помогите разобраться с такой проблемой. Есть PCI плата на базе PLX9054. К нему подключены две ПЛИС MAX2. Есть так же таактовый генератор на 80 МГц. На частоте с PCI шины все работает отлично, но вот стоить только подвести к ПЛИС чстоту с генератора, даже не назначая ей в Quartus ножку, ПЛИС сразу зависает, на выходах везде VCC. Может кто сталкивался с подобной ситуацией? Генератор генерит отличный сигнал, проверяли. Обе частоты подведены на ПЛИС на GCLK ножки.

Попробуйте завести второй такт через маленький резистор 20-30 Ом. Наблюдал эффект "защелкивания"
MAX3128 при длине связи по такту 3см.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
sazh
сообщение Jun 22 2007, 05:30
Сообщение #5


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 435
Регистрация: 6-10-04
Из: Петербург
Пользователь №: 804



даже не назначая ей в Quartus ножку, ПЛИС сразу зависает
/////////////////////////////////////////////////
Если Вы заводите в проекте новый системный клок, то и в редакторе ассигнований надо его озвучить как вход. Все должно работать.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
EvgenyNik
сообщение Jun 22 2007, 06:04
Сообщение #6


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 597
Регистрация: 24-05-06
Из: г. Чебоксары
Пользователь №: 17 402



Видимо, Вы сбиваете прошивку настолько надёжно, что она не может перезагрузиться.
А подводимый сигнал 80МГц какую амплитуду имеет? Может быть из-за крутизны фронтов и плохой волновой нагрузки у вас на пине ПЛИС возникает значительное перенапряжение...


--------------------
Почему разработчики систем повышенной надёжности плохо справляются с простыми проектами? :)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
SunnyAngel
сообщение Jun 22 2007, 08:22
Сообщение #7


Участник
*

Группа: Свой
Сообщений: 64
Регистрация: 7-04-07
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 26 849



Цитата(sazh @ Jun 22 2007, 08:30) *
Если Вы заводите в проекте новый системный клок, то и в редакторе ассигнований надо его озвучить как вход. Все должно работать.

Даже не назначая ножку как вход или выход, и независимо от того, подвели к ней сигнал или нет, ПЛИС зависать не должна! Не один раз приходилось зашивать новый проект в старое железо. Не используемые ножки просто не подключаешь, и все нормально работает.
Согласна с net - скорее всего этот клок на ножку питания коротит.
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Reply to this topicStart new topic
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 


RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 14:09
Рейтинг@Mail.ru


Страница сгенерированна за 0.01377 секунд с 7
ELECTRONIX ©2004-2016